Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Телескоп ТЕРА-50 900...2000°С

  1. #1
    незарегистрированный
    Гость

    Unhappy Телескоп ТЕРА-50 900...2000°С

    Радиационный телескоп ТЕРА-50 РС20 измеряет температуру в диапазоне 900...2000 °С. При этом на выходе его головки выдается напряжение соответственно от 2,31....до 74.71 мВ.
    Подскажите вторичный прибор для отображения и возможно ли применить ТРМ200 с режимом -50...+50мВ с коэфф. 0,5....2,00, т.е перегрузки входа не будет.

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    В общем прибор ТРМ200 применить можно. Только необходимо понимать, что все что выше 50мВ он отрезает, поэтому у Вас не будет отоброжения соответствующей температуры.
    Также, нужно чтобы датчик имел линейную характеристику.

  3. #3
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию РС20

    Оно то , то то.
    Градуировочная хар-ка имеет тип РС20. В приборах ТРМ ее нет. В термодатах вроде есть, но обрезанная. Надо уточнить мне.

  4. #4

    По умолчанию

    Придётся использовать ПЛК, в нем можно обработать любую градуировочную характеристику, если она в виде полинома или таблицы есть.
    Пределы измерения входного напряжения в ПЛК150/154 в режиме +-50 мВ составляют +-73.125 мВ, поэтому обрежется только самый верх. Этого тоже можно избежать, если подать небольшое отрицательное смещение 10-20 мВ.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 01.02.2008 в 09:58.

  5. #5

    По умолчанию

    В 2014 году ОВЕН обновил линейку ТРМ1.
    В этих приборах появилась возможность подключать ТЕРА-50 (РК-15, РС-20).