Показано с 1 по 2 из 2

Тема: СПК107 запись перемнной

  1. #1

    По умолчанию СПК107 запись перемнной

    Здравствуйте, есть следующая проблема:
    есть СПК107 к которому подключен МДВВ, и есть OPC Insat.
    все переменные считываются, но когда пытаюсь управлять DO, записать сбрасывается. То есть, я с OPC отправляю бит, он приходит в СПК, и тут же сбрасывается.
    может есть какие-то моменты в OPC? или настройке СПК?

  2. #2

    По умолчанию

    если СПК слейв, посмотрите в модуле слейва на галочку таймаут. если она установлена, то по истечению указанного рядом времени, при отсутствии запросов и посылок от мастера , СПК начинает считать себя одинокой на линии и сбрасывает входные переменные.
    убрав галочку - этого не произойдёт и СПК будет сохранять все значения.