  1. #1

    По умолчанию СМИ2

    При работе с данными типа real контроллер посылает комнду вывода значений на индикатор:
    запрос - 01 10 00 1B 00 02 04 99 9A C1 B1 2С 47 (запись -22.2)
    ответ - 01 10 00 1B 00 02 31 CF

    индикатор не отображает данные.

    при помощи Modbus tester посылаю команду:
    запрос - 01 10 00 1B 00 02 04 C1 B1 99 9A 34 F0 (запись -22.2)
    ответ - 01 10 00 1B 00 02 31 CF

    индикатор отображает данные.

    Т.е. проблема несовпадения порядка передачи данных C1 B1 99 9A.
    Можно ли каким-то образом его поменять?

  2. #2

    По умолчанию

    Как это нет? Что за контроллер такой?

  3. #3

    По умолчанию

    А у нас краткое нажатие "сброс" запускает отображение параметров настройки на сми2

  4. #4

    По умолчанию

    Доброго всем дня! Не получается с помощью СМИ2 опросить ПР114. Посмотрел настройки СМИ2:
    bPS - 2
    LEn - 8
    PrtY - 0
    Sbit - 1
    ADDR - 16
    T.PRo - 0
    DATA - 2
    DEv.R - 1
    SLA.A - 16
    SLA.R - 769
    SLA.P - 0
    SLA.F - 0
    Почему два последних параметра "0"? Если смотреть руководство, то "0" вне диапазона допустимых значений.
    Настройки ПР:
    Безымянный1.png
    Безымянный.png
    Так же после того как СМИ2 был переведён на ModBus, больше не получается подключиться к нему через конфигуратор (на заводских настройках, конечно)

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    164

    По умолчанию

    Запись переменной R17 переключает тип отображаемой переменной.
    Можно ли в СМИ2 сдвигать точку у отображаемой переменной по записи какой-то переменной из ПР200?

  6. #6

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Для целочисленных типов можно - через регистр 18.

    0 = (- - - -)
    1 = (- - -.-)
    2 = (- -.- -)
    3 = (-.- - -)
    Отлично! Спасибо.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    И на сколько хватит памяти, если например менять значение каждую секунду?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.12.2019 в 14:27.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    порядок байт меняется в параметрах канала, либо трейс дибо натив
    Я не нашел таких настроек в СМИ2, можно подробнее?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    почему в сми то, у Вас же плк не верно пакует значения, там и ищите
    Контроллер у меня другого производителя, я там таких настроек не нашел, а есть какой-либо стандарт?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СМИ2
    от Rostislav 67 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 11:13
  2. Программирование СМИ2
    от rwg в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 19:36
  3. сми2
    от stanislav0 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 05:52
  4. СМИ2
    от Fudz в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 08:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •