При работе с данными типа real контроллер посылает комнду вывода значений на индикатор:
запрос - 01 10 00 1B 00 02 04 99 9A C1 B1 2С 47 (запись -22.2)
ответ - 01 10 00 1B 00 02 31 CF
индикатор не отображает данные.
при помощи Modbus tester посылаю команду:
запрос - 01 10 00 1B 00 02 04 C1 B1 99 9A 34 F0 (запись -22.2)
ответ - 01 10 00 1B 00 02 31 CF
индикатор отображает данные.
Т.е. проблема несовпадения порядка передачи данных C1 B1 99 9A.
Можно ли каким-то образом его поменять?