Тема: барьер искрозащиты

  1. #11
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    У нас 12 штук, из них половина с таким дефектом. в связи с этим можем ли мы отправить их обратно к вам на ремонт. приборы новые на гарантии. если да то как это сделать, по какому адрасу высылать?

  2. #12

    По умолчанию

    Т.е. половина приборов показывает без погрешности, а вторая с погрешностью? Условия эксплуатации одинаковые?
    Если я Вас правильно поняла, то прошу:
    1. Выслать штрихкоды барьеров, которые вносят погрешность на адрес: s.chekulaev@owen.ru.
    2. Приборы в ремонт и в письме со штрихкодами укажите название организации, от которой отправили приборы.
    3. На ремонтных картах написать жалобу и просьбу передать для проверки в ГТП.

  3. #13
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Большое спасибо так и сделаем!

  4. #14

    По умолчанию

    возможно ли подключение искра АТ по 3х проводной схеме
    +питние
    вход си8
    общий
    питание от си8

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от leear Посмотреть сообщение
    возможно ли подключение искра АТ по 3х проводной схеме
    +питние
    вход си8
    общий
    питание от си8
    Не совсем ясно, как связаны СИ8 и Искра? Ведь датчики, подключаемые через указанный барьер, не работают с СИ8.

  6. #16

    По умолчанию

    расходомер PTF питание 24В, счетный выход транзистор, расходомер во взрывоопасной зоне.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от leear Посмотреть сообщение
    расходомер PTF питание 24В, счетный выход транзистор, расходомер во взрывоопасной зоне.
    Повторюсь: барьер Искра-АТ работает с датчиками другого типа, а именно с аналоговыми датчиками с выходом 4-20 мА.
    В данном случае использовать его некорректно.

  8. #18

    Question

    Вопрос следующий: на объекте установили барьер искрозащиты Искра-АТ.02, подключили согласно инструкции. при включении питания на клеммах, куда подключается датчик, отсутствует напряжение 24 В. Следовательно, вторичный преобразователь ничего не показывает. Как определить, исправен ли барьер искрозащиты?

  9. #19

    Question

    И еще вопрос в догонку: согласно иснтрукции, между клеммой 9 барьера искрозащиты и "минусом" источника питания, необходимо включать сопротивление Rн. Если у меня датчик с минимальным напряжением 14 В, а напряжение питания источника 24 В, то тогда это сопротивление получается равным нулю. Это получатеся мне нужно напрямую соединить вывод 9 с "минусовым" проводом?

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от beastmaster Посмотреть сообщение
    Вопрос следующий: на объекте установили барьер искрозащиты Искра-АТ.02, подключили согласно инструкции. при включении питания на клеммах, куда подключается датчик, отсутствует напряжение 24 В. Следовательно, вторичный преобразователь ничего не показывает. Как определить, исправен ли барьер искрозащиты?
    Если напряжения нет, то барьер неисправен. Для надежности можно прозвонить цепи и проверить сопротивление (должны быть значения из паспорта). В вашем случае дополнительного сопротивления не нужно.