Здравствуйте. В сентябре установил на насос ПЧВ с управлением скорости по поддержанию разницы давления между подачей и обраткой. Установил два ПД 100-ДИ 0,6-171-0,5. К сожалению на ПЧВ так и не смог разобратся где смотреть давление в МПа, поэтому стал смотреть параметры группы 16 по току двух датчиков. Высчитываю один датчик, совпадает с манометром установленым на обратке 0,27Мпа, а вот второй датчик врёт уменьшая показания должно быть 0,35 Мпа, а при подсчёте получается 0,32. Поэтому приходиться задание (разница давлений-напор) задавать меньшее чтобы была какаято регулировка. Со временем смотрю измерение давления в подаче ещё на чуть чуть уменьшилось. К сожалению котельную остановить не могу сейчас чтобы на одинаковом давлении посмотреть на сколько расхождение у двух датчиков.
Вопросов особо нет можно поиграться пределом чтобы точнее показывал.. но как то доверия нету в дальнейшем. Что посоветует?