Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: шина не запущена

  1. #1

    По умолчанию шина не запущена

    Возможно подобная тема и создавалась, но я не нашел ответа.Голова квадратная от СПК-207. Пытаюсь связать по 485 спк с му110-16р , с помощью шаблонов - никак не получается. Гляньте свежим взглядом что не так. Пишет : шина не запущена, данные не актуальны. На му-110 оставил заводские настройки.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    таймаут ответа установите в 50 или 100 мс. 10 мс для скорости 9600 маловато

  3. #3

    По умолчанию

    Артем, спасибо за совет. Связался.

  4. #4

    По умолчанию

    Связался с блоком, подал постоянный сигнал на один выход, а реальный контакт на блоке вывода щелкает (включается-отключается).
    Я так понимаю проблема во временных настройках модбас. Как настроить правильно на скорости 9600?

  5. #5

    По умолчанию

    Может вы ШИМ подали а не постоянный сигнал? Обычно использую настройки 115200, 8, N, 1. Чтобы точно сказать - выкладывайте проект CS и конфигурационный файл MX110

  6. #6

    По умолчанию

    Такая же ситуация с МУ110-32 выходы работают в ШИМ-режиме, хотя его вообще не настраивали.
    Отвечу сам себе. Удалил из шаблона все кроме битовых масок, все заработало.
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 02.02.2015 в 10:50.

  7. #7

    По умолчанию

    если пишите через маску, то удалите все каналы связанные с ШИМ. канал wOutputs , rPWM, wPWM

  8. #8

    По умолчанию

    Ну а что вы хотели от прибора, ели вы и ШИМ ему пишите и битовую маску. Вот он и теряется что ему на выход подать.

  9. #9

    По умолчанию

    Ну да, удалил все ненужное, и все встало на свои места т.е. заработало!!! Всем спасибо.

  10. #10

    По умолчанию

    Всем доброго времени суток! Не могу связаться с модулем МВ110-32ДН. Помогите, пожалуйста!
    Вложения Вложения

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ошибка "Шина не запущена"
    от totiljya@mail.ru в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 13:52
  2. ПЛК160-24.А-М не подключается и не прошивается
    от Pioner-KU в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 09:59
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 10:10
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 15:29
  5. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 14:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •