Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Выбор - ТРМ212 или ТРМ12 ?

  1. #1

    По умолчанию Выбор - ТРМ212 или ТРМ12 ?

    Сейчас идёт подбор оборудования.
    Объекты управления два контура отопления (с постоянной температурой) и один контур ГВС, каждый, возможно, с большим временем запаздывания = инерцией (до 1 минуты).
    Регулирующие органы - задвижки с 3-позиционным управлением.
    Отсюда следует выбор всего между двумя ТРМ - 12 и 212. Ранее, мы применяли 12-й и он более "знаком".

    У каждого плюсы и минусы. У 212 по сравнению с 12:

    - плюсы
    1. Два дисплея (уставка и значение). Если применить датчик положения, то можно показывать текущее положение в %.
    2. Один из входов можно законфигурировать на кнопку (переключатель) СТОП/СБРОС регулятора. По идее, должна сбросится интегральная. Отсутствие этой кнопки - большой недостаток ТРМ12 - при длительном переводе в ручной режим взвинчивается интегральная и регулирование по-существу прекращается.
    3. При наладке можно, подключив компьютер, видеть графики температур (без управляющих сигналов).
    4. Отчёт о настройках прибора формируется автоматически.

    - минусы
    1. Настроек больше, чем в ТРМ12. Сам прибор сложнее. Времени займёт больше.
    2. Конфигурирование без компьютера сложное, хотя и возможное.
    3. Смена уставки сложнее.

    Вдобавок, читая о ПИД-регуляторе 212-го вижу параметр Δtизм, но не вижу где он настраивается или чему константно равен (перечитал РЭ и искал в программе-конфигураторе). В 12-м это параметр А1-5. На мой взгляд этот параметр удобен при большой инерции объекта управления. В ТРМ32 этот принцип реализован несколько странно - пересчёт выполняется через 6*s секунд, но через каждые 6 сек подаётся управляющий импульс, что почти обесценивает параметр s.
    --------------------------------------------------------------------
    Итого, возникают два вопроса:
    1. Где в 212-ом настраивается параметр, эквивалентный термину "период пересчёта ПИД-регулятора" - Δtизм?
    2. Если кто-то применял 212 на инерционных объектах управления (время отклика около 1 минуты) - поделитесь впечатлениями и "хинтами".

    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Сейчас идёт подбор оборудования.
    Объекты управления два контура отопления (с постоянной температурой) и один контур ГВС, каждый, возможно, с большим временем запаздывания = инерцией (до 1 минуты).
    Регулирующие органы - задвижки с 3-позиционным управлением.
    Отсюда следует выбор всего между двумя ТРМ - 12 и 212. Ранее, мы применяли 12-й и он более "знаком".

    У каждого плюсы и минусы. У 212 по сравнению с 12:

    - плюсы
    1. Два дисплея (уставка и значение). Если применить датчик положения, то можно показывать текущее положение в %.
    2. Один из входов можно законфигурировать на кнопку (переключатель) СТОП/СБРОС регулятора. По идее, должна сбросится интегральная. Отсутствие этой кнопки - большой недостаток ТРМ12 - при длительном переводе в ручной режим взвинчивается интегральная и регулирование по-существу прекращается.
    3. При наладке можно, подключив компьютер, видеть графики температур (без управляющих сигналов).
    4. Отчёт о настройках прибора формируется автоматически.

    - минусы
    1. Настроек больше, чем в ТРМ12. Сам прибор сложнее. Времени займёт больше.
    2. Конфигурирование без компьютера сложное, хотя и возможное.
    3. Смена уставки сложнее.

    Вдобавок, читая о ПИД-регуляторе 212-го вижу параметр Δtизм, но не вижу где он настраивается или чему константно равен (перечитал РЭ и искал в программе-конфигураторе). В 12-м это параметр А1-5. На мой взгляд этот параметр удобен при большой инерции объекта управления. В ТРМ32 этот принцип реализован несколько странно - пересчёт выполняется через 6*s секунд, но через каждые 6 сек подаётся управляющий импульс, что почти обесценивает параметр s.
    --------------------------------------------------------------------
    Итого, возникают два вопроса:
    1. Где в 212-ом настраивается параметр, эквивалентный термину "период пересчёта ПИД-регулятора" - Δtизм?
    2. Если кто-то применял 212 на инерционных объектах управления (время отклика около 1 минуты) - поделитесь впечатлениями и "хинтами".

    Спасибо.
    Применяется у меня на мини-котельной ТРМ-212 в качестве погодозависимого регулятора.
    Управляет смесительным 3-х ходовым клапаном в контуре отопления.
    Настраивал давно, поэтому нюансы не помню, но впечатления не самые лучшие.
    Да и объект регулирования сложный - котлы ON-OFF управление горелкой, соответственно, температура постоянно меняется.
    Плюс меняется сама температура в контуре отопления и на улице.

    Моё личное мнение - там, где это возможно - однозначно применять ТРМ-12.
    Проще в настройках и более адекватное "поведение".
    Повторяю - это личное мнение.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Сейчас идёт подбор оборудования.
    Объекты управления два контура отопления (с постоянной температурой) и один контур ГВС, каждый, возможно, с большим временем запаздывания = инерцией (до 1 минуты).
    Регулирующие органы - задвижки с 3-позиционным управлением.
    Отсюда следует выбор всего между двумя ТРМ - 12 и 212. Ранее, мы применяли 12-й и он более "знаком".

    У каждого плюсы и минусы. У 212 по сравнению с 12:

    - плюсы
    1. Два дисплея (уставка и значение). Если применить датчик положения, то можно показывать текущее положение в %.
    2. Один из входов можно законфигурировать на кнопку (переключатель) СТОП/СБРОС регулятора. По идее, должна сбросится интегральная. Отсутствие этой кнопки - большой недостаток ТРМ12 - при длительном переводе в ручной режим взвинчивается интегральная и регулирование по-существу прекращается.
    3. При наладке можно, подключив компьютер, видеть графики температур (без управляющих сигналов).
    4. Отчёт о настройках прибора формируется автоматически.

    - минусы
    1. Настроек больше, чем в ТРМ12. Сам прибор сложнее. Времени займёт больше.
    2. Конфигурирование без компьютера сложное, хотя и возможное.
    3. Смена уставки сложнее.

    Вдобавок, читая о ПИД-регуляторе 212-го вижу параметр Δtизм, но не вижу где он настраивается или чему константно равен (перечитал РЭ и искал в программе-конфигураторе). В 12-м это параметр А1-5. На мой взгляд этот параметр удобен при большой инерции объекта управления. В ТРМ32 этот принцип реализован несколько странно - пересчёт выполняется через 6*s секунд, но через каждые 6 сек подаётся управляющий импульс, что почти обесценивает параметр s.
    --------------------------------------------------------------------
    Итого, возникают два вопроса:
    1. Где в 212-ом настраивается параметр, эквивалентный термину "период пересчёта ПИД-регулятора" - Δtизм?
    2. Если кто-то применял 212 на инерционных объектах управления (время отклика около 1 минуты) - поделитесь впечатлениями и "хинтами".

    Спасибо.
    Применял как погодозависимое отопление и регулятор уровня парового котла, полноценный пид регулятор, уставка меняется легко в гл. меню, впечатления хорошие, наконец то у О появился универсальный ПИД регулятор. Ещё бы пару реле по уставкам, цены бы небыло.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за ответы.
    Я не сразу ответил, т.к. хотел услышать несколько мнений.

    Результат: трм12 - т.к. знаю, что ожидать. Был бы в трм212 задаваемый период пересчёта - взял бы его.

    Ещё раз спасибо всем откликнувшимся.

Похожие темы

  1. ТРМ12 или ТРМ10
    от Cherns в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.12.2020, 12:39
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 04:04
  3. Выбор ОВЕН ПЛК110-60 L или M
    от lego23 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 13:08
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 15:38
  5. выбор датчика температуры_тсм или Pt100
    от owennn в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 13:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •