Тема: Измерение температуры ДТПК + МВ110-8А

  1. #1

    По умолчанию Измерение температуры ДТПК + МВ110-8А

    Мы измеряем температуру в диапазоне 700-750 градусов термопарой с диапазоном от -40 до 1100. При этом температура в шкафу, где находится МВ110-8А может меняться от комнатной до 45 градусов. Термопара подходит напрямую к модулю без каких-либо дополнительных соединений. Есть подозрение, что при одинаковой измеряемой температуре показания МВ110 различаются на 1-3 градуса в зависимости от температуры внутри шкафа управления. Может ли такое быть? Например, возможно ли возникновение термо-ЭДС между материалом термопары и контактами модуля, которое неправильно компенсируется?

  2. #2

    По умолчанию

    А соединительные провода специальные ?

  3. #3

    По умолчанию

    Специальнее не бывает. То есть две проволоки с одной стороны спаяны, а с другой прикручены к модулю. Термопара - ДТПК021-1.2/1,5.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от izwerg Посмотреть сообщение
    Специальнее не бывает. То есть две проволоки с одной стороны спаяны, а с другой прикручены к модулю. Термопара - ДТПК021-1.2/1,5.
    Из чего сделаны проволоки и с чем и зачем они спаяны ?

  5. #5

    По умолчанию

    Из чего сделаны проволоки и с чем и зачем они спаяны ?
    izwerg имеет ввиду, что прикручена термопара самая обыкновенная, провода не наращены т.е. как есть.....

    в модуле по любому стоит термодатчик, при помощи которого измеряется температура холодного спая, для компенсации показаний измеряемой температуры, суньте горячий спай или в кипящую воду 100 гр., или в водно-ледяную смесь 0гр. а пространство в шкафе оставьте как есть, считайте показания с модуля, за тем прогрейте шкаф без фанатизма, считайте показания с модуля и сделайте выводы.....а, да воду желательно брать дистиллированную.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    izwerg имеет ввиду, что прикручена термопара самая обыкновенная, провода не наращены т.е. как есть.....
    Именно это и имею ввиду. Про термодатчик в модуле знаю. Вопрос в том как отрабатывает компенсация температуры холодного спая. В заявоенную точность 0.5 % в любом случае попадает. Вопрос в том, действительно ли эта разность показаний возникает в модуле или я что-то упускать в своей установке. Попробую с кипящей водой.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от izwerg Посмотреть сообщение
    В заяволенную точность 0.5 % в любом случае попадает.
    А из-за чего тогда шум-гам.

  8. #8

    По умолчанию

    Вопрос в том как отрабатывает компенсация температуры холодного спая.
    про эффект Зебека знаете? знание этого эффекта ответит на все вопросы....или почти на все...

    а вы среду которую измеряете термопарой, еще чем то меряете?

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  2. МВ110-8А и датчик температуры ДТС3005-PT1000
    от NightBeer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 18:40
  3. ПЛК110 + МВ110-8А + МВ110-8А
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 16:05
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 15:44
  5. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •