Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 28

Тема: Проблемы с Меркурий 230 ART

  1. #1

    По умолчанию Проблемы с Меркурий 230 ART

    Здравствуйте.
    Есть проблема с библиотекой UNM, а именно получение данных с электросчетчика Меркурий 230 ART.
    Проблема в том, что контроллер получает данные, но через некоторое время появляется сбой, и все переменные, читаемые с электросчетчика, принимают одно значение, но с разным положением десятичной точки.
    Сбой проявляется через произвольное время, может проявиться через неделю после запуска, может через месяц.

    Для начала:
    1) ПЛК 100 Р-М .
    2) Прошивка 2.14.
    3) версия таргет-файла 2.10.
    4) Электросчетчик Меркурий 230 ART PQRS.
    5) Используется стандартный пароль администратора счетчика 222222, конфигуратор электросчетчика с этим паролем подключается.
    6) Версия CoDeSys 2.3.9.36
    7) Перед загрузкой в ПЛК полную перекомпиляцию делал неоднократно (Проект - очистить все; Проект - компилировать все).
    8) "На всякий случай после загрузки проекта ПЛК перегрузите меркурий" - делал.
    9) Согласно модулю статистики контроллер не перегружен, хотя время цикла изначально было 5 мсек. По совету инженера техподдержки Овен, ответственного за ПЛК, увеличил время до 20 мсек, не помогло.
    фото шкафа:
    Ситуация:
    1. Шкаф на скважине наружного исполнения, в составе: ПЧ INVT, ПЛК, электросчетчик Меркурий, GSM/GPRS маршрутизатор, обогрев.
    2. Всего 6 скважин, контроллеры разные: ПЛК 150 А-М, ПЛК 100 Р-М, ПЛК 110.30 Р-М v2. Сбой наблюдается на всех ПЛК. Костяк программы одинаковый, различия в ПО обоснованы лишь различием в ПЛК (просто не было у поставщика в наличии требуемого количества одинаковых ПЛК).
    3. Программу при необходимости могу расписать более подробно, но вкратце: SCADA передает на ПЛК заданное давление и команды ВКЛ/ВЫКЛ, забирает данные, которые ПЛК получил от ПЧ и электросчетчика.
    4. Есть возможность подключиться к ПЛК и мониторить программу в CoDeSys.
    фото шкафа:
    image.jpg
    Что делал:
    1. Блок работы с электросчетчиком целиком взял с примера форума, добавил лишь опрос каждые 15 сек (а не постоянно как в примере) и понизил скорость обмена до 1200.
    2. Схемотехника интерфейсов в порядке, проверял осциллографом, наводок нет.
    3. По совету местного специалиста по ПЛК Овен, написал тестовую программу, полностью исключив использование библиотеки Oscat. У специалиста были подозрения, что функциональные блоки этой библиотеки как-то некорректно используют системное время и это вызывает сбой. Не помогло.
    4. Изначально минимальное время цикла программы было 5 мсек, но перегрузки контроллера не было. Увеличил до 20 мсек. Не помогло.
    5. Были предположения, что частое считывание значений электросчетчика как-то нагружает сам электросчетчик. Увеличивал период чтения с 15 сек до 1 минуты. Сбой стал проявляться через большее время, только и всего.
    6. Подозрения на возможный брак ПЛК либо электросчетчика не подтвердились. Было сделано несколько перестановок оборудования из шкафа в шкаф.

    Очень нужна помощь, у меня уже закончились идеи.

    В архиве программа и скриншот скады
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Напишите запрос в тех. поддержку.
    У нас есть библиотека по работе с Меркурием.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Напишите запрос в тех. поддержку.
    У нас есть библиотека по работе с Меркурием.
    Вот такую библиотеку используем
    Вложения Вложения

  4. #4

    По умолчанию

    А что за SCADA, если не секрет ?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А что за SCADA, если не секрет ?
    wincc 7.0 sp1

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день у меня такая же беда два Меркурия 230 опрашиваются а через некоторое время такой же сбой, ПЛК150 И М
    пока не разобрался сбой через разное время - сбой точно не от Меркуриев (проверял)

    так что если победите - делитесь

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    При переделки библиотеки для работы через SisLibCom обнаружил зависание опроса счетчика, если не закрыв порт, поменять входные переменные (что читаем из счетчика).
    В библиотеке есть закрытие UNM канала, но вот есть ли это закрытие при смене запросов чтения архивов ? Возможно из-за этого и происходят зависания ?

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день
    Столкнулся с проблемой опроса меркуриев-
    Создал проект по примеру для опроса 4 Меркуриев 230, 4 модуля КонтрАвт ,1 тепловычислитель Взлет
    - все работает, сохранил в ПЛК150 - проект работает при выключении не пропадает - все хорошо.
    Решил установить таргеты на другие ПЛК (автоматическая установка) теперь если загружаю проект с сохраненных файлов - все работает кроме меркуриев,
    если загружаю проект из ПЛК, подключаюсь - все работает, но если пытаюсь его очистить данные загрузки и компилировать по новой -подключаюсь- не работает меркурий. Переустановил Кодесис- все тоже самое. Куда копать не знаю.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    День добрый.
    Имею Меркурий 234 ART-02 P, есть для него библиотека под ПЛК 160?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    Ну так перенести проект из примера, или в 160-м нет библиотеки UNM ?

    Протоколы у 230 и 234 одинаковые, единственное что там у вас с обратной энергией, доступна или нет ?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Меркурий 230
    от звездочка в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 12:28
  2. Меркурий 230+Меркурий-энергоучет+ПМ-1
    от AJR в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 10:47
  3. ПЛК-100 криво опрашивает Меркурий-230
    от lomtik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.11.2013, 17:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 08:54

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •