Тема: MODBus рвет соединение

  1. #1

    По умолчанию MODBus рвет соединение

    Здравствуйте коллеги.
    Есть несколько ПЛК 110-60. Все кроме одного работают в Slave режиме.
    В одном реализована система Slave, в который включен Мастер.
    Задача банальна. Один контроллер собирает данные с других (и естественно обрабатывает их). А SCADA читает Slave регистры.
    Проблема именно с этим контроллером.
    1) При попытке перепрошивки контроллер перегружается. Но после того как перегрузился и оказался пустым - шьется без проблем. Шью через TCP.
    Столкнулся с похожей проблемой, когда шил через COM, и MODBus Master не был подчиненным Slave модулю (на тот момент не дочитал мануал). Контроллер просто валился сразу после прошивки, и если, после перешивки успевал нажать старт, тогда оставался жить.
    Подскажите пожалуйста - в чем проблема?

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    а как там при классическом раскладе, мастер и слейв отдельно, а транзит регистров через ПОУ
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Вариант, но данный ПЛК обязан работать в комбинированном режиме, а отсюда SCADA выступает для него мастером, а ПЛК обязан выступать Мастером для остальных. По этому присутствие обоих (Master & Slave) блоков необходимо.
    Или я ошибаюсь.
    (в мануале указано, что в Slave нужно впихивать Master.)

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    там прямо так и написано нужно а не можно?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Я же говорю, что когда вставлял Master на уровне со Slave, контроллер начинал валиться безбожно.

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tantranah Посмотреть сообщение
    Я же говорю, что когда вставлял Master на уровне со Slave, контроллер начинал валиться безбожно.
    поверте, для меня это не авторитетное заявление, проект выкладывайте, тогда можно точно будет сказать в чем вы косячите
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    поверте, для меня это не авторитетное заявление...
    Согласен. Прошу прощения.
    Вложения Вложения

  8. #8
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Если Мастер встроен в Слейв, то слейв реально видит(и читает и пишет) во вложенном мастере только модули Register output, а Register input всегда отображаются в слейве с нулевым содержимым http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post147040 это недоделки ОВЕНа. Вроде обещают исправить в обновленном ПЛК110.
    При этом Слейв встроенный в другой Слейв работает "на ура" http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post146969
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    это Вы выложили замороченый проект с вложением мастера, такая связка практически не работает, я то просил "классику" которая сбрасывает контроллер
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Если Мастер встроен в Слейв, то слейв реально видит(и читает и пишет) во вложенном мастере только модули Register output, а Register input всегда отображаются в слейве с нулевым содержимым http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post147040 это недоделки ОВЕНа. Вроде обещают исправить в обновленном ПЛК110.
    При этом Слейв встроенный в другой Слейв работает "на ура" http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post146969
    Спасибо за подсказку. Но к сожалению это не объясняет почему эта железяка валится при перешивке.
    В отличии от описанного по ссылкам решения, мне практически не реально использовать другие интерфейсы. К сожалению только TCP .
    Последний раз редактировалось tantranah; 17.01.2015 в 15:35.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Соединение ПЛК по Modbus TCP
    от Sergey666 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 05:19
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 12:42
  3. соединение с плк110
    от D!m@ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 15:25
  4. Gprs-соединение
    от den в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 15:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •