Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: СПК107 Системное время

  1. #1

    По умолчанию СПК107 Системное время

    Хотел в углу панели просто вывести текущее время (системное). Думал задачка простенькая. А что то не могу найти к ней решение. Вроде бы какая то библиотека есть типа CAA_RealTimeClock.library но где она и где к ней описание не понятно.
    Подскажите если кто знает как это сделать по проще. ????

  2. #2
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

  3. #3

    По умолчанию

    Работа с системным временем реализована в библиотеке SPKTools http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16115

  4. #4

    По умолчанию

    Коллеги, вычитал, что текущее время считываем с помощью DTU.GetDateAndTime. Это из какой-то библиотеки функциональный блок? Или системная переменная такая? Где-то видел что у DTU есть и другие доступные свойства. Где бы про это глянуть?

  5. #5

    По умолчанию

    В прямоугольник, в поле "Text" записал %t[HH:MM]. Все работает.

  6. #6

    По умолчанию

    Извините %t[HH:mm]

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день. Возникла проблема - не получается соотнести переменные с системным временем, хотя в другом проекте все вполне спокойно работает, т.е. текущий час без проблем считывается в переменную типа usint. Выдает ошибку на фотоошибка RTC.jpg
    буду благодарен за помощь

    P.S. удалось добиться желаемого результата, скопировав код в проект, в котором работало считывание. Однако хотелось бы понять причину ошибки, чтобы не повторять
    Последний раз редактировалось thecatvlz; 18.12.2019 в 15:32.

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день.
    Тип привязываемой переменной точно объявлен как USINT?
    Ошибка появляется при компиляции, или при привязке?
    Ведущий инженер по подготовке кадров компании "ОВЕН"
    e-mail: e.sokolova@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день! Появилась следующая проблема с СПК107 [M01] (прошивка: 2.4.0923.1000 + хотфикс, Target: 3.5.17.31, Runtime: 3.5.17.30, проект на CoDeSys 3.5 SP17), после настройки на панели системной даты и времени, они не сохраняются при сбросе питания с контроллера. Если просто перезагрузить СПК командой перезагрузки с web-конфигуратора, то дата и время сохраняются. Если сбросить питание, то дата и время устанавливаются при загрузке на 00:00:00 01-01-1970. Подскажите, то может быть? Как можно это исправить? Заранее благодарю!
    Последний раз редактировалось Василий.83; 09.01.2023 в 14:22.

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый день ! Решение проблем было описано в теме https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36852 ( Вторая проблема). Пользовались ли Вы этими рекомендациями?
    Продукт менеджер направления СПУ

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Системное время в формате DATE
    от Columbariy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 00:54
  2. Системное время ПЛК
    от Андрей Р в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 07:24
  3. Системное время
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 16:25

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •