Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Управление двумя котлами с ПЛК

  1. #1

    По умолчанию Управление двумя котлами с ПЛК

    Добрый вечер! Я тут новичок, сегодня почитал форум, но ответа не нашел. Такой вопрос.
    Есть котельная с двумя котлами, контроллер ПЛК-150. Получили такое замечание от экспертизы:

    "С контроллера нельзя подавать дискретные выходы на 2 блока управления котлами, поскольку все дискретные выходы контроллера гальванически связаны. Рекомендуем контроллер смонтировать в шкафу и там же смонтировать 2 промежуточных реле, от которых можно управлять блоками котлов."

    В паспорте ПЛК написано что на выходах есть гальваническая изоляция. Да и по схеме общей точки не видно. Или не стоит спорить с экспертом? В этом случае какие реле лучше применить?

  2. #2

    По умолчанию

    Дискретные выходы ПЛК150 имеют индивидуальную гальваническую развязку. Дискретные выходы контроллера могут оказаться гальванически связанными, если вы сами это сделали в своей схеме. Приведите схему и все будет ясно.

  3. #3

    По умолчанию

    Сначала подумал что на САКЗе связал, но вроде нет. Вот схема
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.JPG 
Просмотров:	517 
Размер:	112.2 Кб 
ID:	16182

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от doedel Посмотреть сообщение
    Сначала подумал что на САКЗе связал, но вроде нет. Вот схема
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.JPG 
Просмотров:	517 
Размер:	112.2 Кб 
ID:	16182
    Если дискретные выходы ПЛК использованы как "сухой контакт", то никакой гальванической связи между ними нет. На схеме, вроде, так и есть. Где, так называемые, эксперты увидели гальваническую связь мне не понятно.
    Последний раз редактировалось Вольд; 15.01.2015 в 10:30.

  5. #5

    По умолчанию

    Тогда не могли бы вы пояснить эту схему? Получается 16, 19, 21, 23 контакты гальванически связаны. И получается все нагрузки должны питаться каким-то отдельным источником. Или что это за контакты справа внизу. Не очень понятная мне схема. Может есть что-то получше, но я не нашел

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от doedel Посмотреть сообщение
    Тогда не могли бы вы пояснить эту схему? Получается 16, 19, 21, 23 контакты гальванически связаны. И получается все нагрузки должны питаться каким-то отдельным источником. Или что это за контакты справа внизу. Не очень понятная мне схема. Может есть что-то получше, но я не нашел
    Это же вариант подключения внешних цепей!
    Кто Вас заставляет использовать выходы ПЛК именно так?
    Можно ведь и так
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	150_sp.png 
Просмотров:	469 
Размер:	62.0 Кб 
ID:	16185
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7

    По умолчанию

    Н, в принципе, да - Вы правы. Надо еще подумать. Сейчас у меня даже проблема больше в том что я схему подключения этих Гидроников найти не могу. Ну да это уже другое дело. Спасибо

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от doedel Посмотреть сообщение
    Тогда не могли бы вы пояснить эту схему? Получается 16, 19, 21, 23 контакты гальванически связаны. И получается все нагрузки должны питаться каким-то отдельным источником. Или что это за контакты справа внизу. Не очень понятная мне схема. Может есть что-то получше, но я не нашел
    Ты пошел по стопам "экспертов". Они то же увидели эту картинку из РЭ и сделали свое важное заключение. Куда придем с такими "спецами" ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 15.01.2015 в 13:13.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Например ДО1 и ДО2 питаем от цепей питания одного котла, а ДО3 и ДО4 от цепей питания 2-го котла.
    Внутри то выхода развязаны за счет реле, а снаружи как хотите так и подключайте.
    Например часть выходов управляют цепями 24В постоянки, а часть выходов цепями 220В переменки.

Похожие темы

  1. Связь между двумя и более ПЛК150
    от звездочка в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 19:28
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 18:01
  3. Датчики с двумя ЧЭ
    от energohran в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 13:46
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 15:38