Доброго времени суток. Подскажите в чем разница между OPC серверами??? Допустим платный Lectus OPC или бесплатный OPC CoDeSys??? Зачем тратить деньги на платный OPC когда есть бесплатный???
Доброго времени суток. Подскажите в чем разница между OPC серверами??? Допустим платный Lectus OPC или бесплатный OPC CoDeSys??? Зачем тратить деньги на платный OPC когда есть бесплатный???
RTFM
Читайте руководство, там всё сказано. Никто за вас это делать не будет.
Что-то нигде я не видел руководства к ОРС Кодесис, находил только небольшую инструкцию по его подключению...Читайте руководство, там всё сказано. Никто за вас это делать не будет.
У бесплатного codesysa функционал победней да и работает он только с контроллерами на codesys.
Есть же и готовые ОРС-сервера ОВЕНА, тоже бесплатные.
Как показала практика, у второго Кодесиса он вообще толком не работает. В техподдержке Овена подтвердили.У бесплатного codesysa функционал победней да и работает он только с контроллерами на codesys.
Позавчера пробовал бесплатные Owen OPC Modbus и OPC RS-232. Так и не удалось получить переменные в MasterSCADA. Вы лично пробовали через них связаться с ПЛК100 под Кодесис 2?Есть же и готовые ОРС-сервера ОВЕНА, тоже бесплатные.
P. S. Как поставил MasterOPC (бесплатный на 32 тега) - всё прекрасно связалось.
Owen OPC Modbus нормально работал у меня на столе.
У меня кодесусовский ОРС по ТСР, лет пять работает порядка 120 переменных особых проблем не было
Если не трудно, скиньте пожалуйста свой пример для кодесис и сервера. У меня эти ну никак не хотели работать, хоть тресни...
Аналогично. Теперь OPC подключен к 5 контроллерам полет нормальный.
Заметил следующие минусы:
На прямую к контроллеру не подключится, только через подключенный OPC (в настройках через шлюз (gateway)) (принцип кто первый тот и ...)
Если проект компилировался с ошибкой (не загрузились описания переменных для OPC) то опрос стопорится на данном ПЛК и дальше не идет (ниже в списке)
настройку делал по инструкции на сайте.