    По умолчанию Modbus не работает...

    modbus_err.jpg

    При этом CodeSys подключен через Ethernet, контроллер пингуется. Все находится в одной сети.

    telnet 192.168.111.100 502

    что должен говорить? У меня соединение проходит (в том смысле, что не ругается) и просто молчит...

    Куды бечь?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Вам мастер проверять нужно.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    13.08.2012
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    127

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Вам мастер проверять нужно.
    Э-э-э.... Дак мастером выступает программка modbus poll... Как ее проверить?

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    невидно сколько потенциальных регистров в слейве и какой регистр/ы опрашивает мастер
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    13.08.2012
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    127

    По умолчанию

    modbus_err1.jpg
    Вот, пожалуйста...

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    ну вроде как перебор, добавте в слейв еще два восмибитных модуля и посмотрите
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    13.08.2012
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    127

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ну вроде как перебор, добавте в слейв еще два восмибитных модуля и посмотрите
    Э-э-э... Где перебор? И чего перебор?

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kosmas Посмотреть сообщение
    Э-э-э... Где перебор? И чего перебор?
    так с добавлением еще модулей получилось или нет?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    13.08.2012
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    127

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    так с добавлением еще модулей получилось или нет?
    Не очень... В смысле совсем не получилось...
    modbus_err2.jpg

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    а в мастере те то зачем изменили параметры, я про это что то написал?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 14:09
  2. НА ПЛК 160 не работает модуль Modbus master
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 10:34
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 22:16
  4. PLC73L rs485 modbus master не работает.
    от BobbieZi в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 23:17
  5. ПЛК110 <-> МВ110-16P - не работает MODBUS
    от ibobalo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 22:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •