по дискретным входам время фильтрации 1мс .50ГЦ=20МС .....
электронщик до мозга костей и не только
Получилось: сектор срабатывания датчика не менее 18 градусов(для продолжительности не менее 1мс), это на вращаемся валу 3000 об/мин(50 об/с)!
помогите пож связь наладить в этой связке совсем не получается ничего!!!
Извиняюсь не посмотрел, удалил две переменные, а они использовались в визуализации, поэтому две ошибки, вот исправил, удалил привязку к этим переменным, можете загрузить проект на СПК107, все нормально работает!
если пр подключен на 7 порт то адреса не правильные там начинается с200 исходящие и 300 входящие а не 400 и лучше писать прогу в старой версии новая не работает
и лучше опрашивать группой так быстрее
Кто Вам это сказал, где Вы такое откопать сумели??? Вот смотрите:
Часы.PNG