Там должна быть и полная мощность, не думаю, что есть какие-то отличия от однофазного.
Двигатель имеет реактивную мощность всегда и ее надо учитывать.
Там должна быть и полная мощность, не думаю, что есть какие-то отличия от однофазного.
Двигатель имеет реактивную мощность всегда и ее надо учитывать.
Еще раз здравствуйте.
В общем установка 3 трансов не дала результатов, показания активной мощности по МЭ110 не сходились с ARDETEM. По каждой из фаз был заниженный результат
Выход нашел следующий: оставил на 1ой фазе транс, подключил последовательно МЭ110-220.3М и ARDETEM. Взял переменные с МЭ110-220.3М (силу тока, напряжение, коэфициент мощности) и прописал в кодесисе рассчет мощности по формуле P=√3∙U∙I ∙cosφ, и всё заработало.
Всем спасибо за помощь.
NikolaevV а вы уверены, что ARDETEM показывал АКТИВНУЮ мощность ? может он показывал ПОЛНУЮ ?
melky
я думаю ARDETEM показывал АКТИВНУЮ мощность. На выносном дисплее отображались такие же значения(I, U и cosφ), как в МЭ110-220.3М. Далее простой расчет по формуле активной мощности P=√3∙U∙I ∙cosφ. таким образом получили желаемый результат.
Но появилась новая проблема Как вывести показания с ПЛК 160, на модуль ввода аналоговых сигналов siemens 6es7 134-4gb01-0ab0.
Предистория
Ну так вот, контроллер у меня универсальный ПЛК 160 А.М., схема подключения аналоговых выходов контроллера
Безымянный.jpg
а входы сименса вот так
Безымянный1.jpg
И вот встал вопрос что и куда соединять? ARDETEM был подключен ко 2 и 3 входу. Кто подскажет как правильно подключить?
Посмотрел еще раз на схемы,и думаю следующее: у нашего ПЛК нет внутреннего источника питания (хотя на сайте написано), и входы сименса к которым подключался то же не имеют питания, значит мне нужно в разрыв поставить блок питания, и проблема уйдет.
Последний раз редактировалось NikolaevV; 14.01.2015 в 14:15.
Да, с внешний источник питания нужен.
У меня для выходов "И" схема такая
Захват-1.png
Думаю, что и для выходов "У" должно быть так же.
Последний раз редактировалось petera; 15.01.2015 в 01:02.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
NikolaevV у вас ARDETEM с выходом 4-20 мА ? И как это он у вас был подключен к клемам 2 и 3, если вход канала на сименовском модуле 1 и 2 ? Судя по описанию там встроенный БП для подключения датчиков.
А, судя по всему с внешним питанием можно на 2 и 3 подключать. 2- вход измерительного сигнала. 3 масса
Последний раз редактировалось melky; 14.01.2015 в 14:44.
melky Да, на ARDETEM выход 4-20, и как я понимаю, там есть встроенный источник питания. Потому что подключен он был именно ко 2 и 3 клеммам сименса.
petera Большое спасибо, опробую либо завтра, либо через 15 дней (вахта заканчивается).
Вы оба правы, если у ARDETEM активный выход 4-20, то подключать к 2 и 3 клеммам правильно. В этом случае "+" моей схемы подключить на кл.2, а "-" на кл.3. При этом встроенный источник 24В сименса не используется.
Но можно сэкономить на дополнительном источнике +24В и использовать встроенный в сименс. Тогда нужно выход "АО1" ПЛК подключать к кл.1, а "АО1-" подключать к кл.2.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg