Показано с 1 по 9 из 9

Тема: МВ110-8ДФ 24В

  1. #1

    По умолчанию МВ110-8ДФ 24В

    здравствуйте
    подскажите, как можно модуль МВ110-8ДФ сделать так чтобы он воспринимал сигнал 24В, а не 220?
    Мне попал проект где в проектной части нарисовано, что данный модуль переделан на 24В. Я стал проверять физически и это оказалось действительно так.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nickelbac Посмотреть сообщение
    здравствуйте
    подскажите, как можно модуль МВ110-8ДФ сделать так чтобы он воспринимал сигнал 24В, а не 220?
    Мне попал проект где в проектной части нарисовано, что данный модуль переделан на 24В. Я стал проверять физически и это оказалось действительно так.
    В схеме на Рисунке Б.5 РЭ замени резисторы R1, R3 (180 кОм) на два резистора по 1,2 кОм каждый. Мощность рассеивания резисторов - 0,25 Вт. Плюс входного сигнала 24В подавай на контакт 5. Не вздумай подать на дискретные входы доработанного блока 220В.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: gif S.gif (15.7 Кб, Просмотров: 50)
    Последний раз редактировалось Вольд; 11.10.2014 в 12:31.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо большое.

  4. #4

    По умолчанию

    Все рекомендации по доработке прибора остаются на совести рекомендовавшего.
    Приборы, доработанные вне СЦ ОВЕН снимаются с гарантии.
    За работоспособность приборов, "доработанных в ручную" компания ОВЕН гарантии не несет. Как и за безопасность этих модулей для объекта и эксплуатационщиков.

  5. #5

    По умолчанию

    Все, что рекомендовано в посте #2 будет работать, но окончательное решение должен принимать автор темы. Я никого не принуждаю, а просто ответил на заданный вопрос. Вся ответственность, естественно, лежит на том, кто сделает доработку.
    Последний раз редактировалось Вольд; 11.10.2014 в 12:30.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Все рекомендации по доработке прибора остаются на совести рекомендовавшего.
    Приборы, доработанные вне СЦ ОВЕН снимаются с гарантии.
    За работоспособность приборов, "доработанных в ручную" компания ОВЕН гарантии не несет. Как и за безопасность этих модулей для объекта и эксплуатационщиков.
    Представителям фирмы "ОВЕН" надо бы поправить приведенный в посте #2 фрагмент схемы. Должно быть так, как показано во вложении, а не так как В РЭ.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: gif S1.gif (3.8 Кб, Просмотров: 43)
    Последний раз редактировалось Вольд; 11.10.2014 в 14:09.

  7. #7

    По умолчанию

    Согласен. Попрошу проверить.
    Ну а вообще надо убрать эту схему из РЭ. Она не только не полезна но и вредна.
    Спасибо за дельную мысль, Вольд.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Согласен. Попрошу проверить.
    Ну а вообще надо убрать эту схему из РЭ. Она не только не полезна но и вредна.
    Спасибо за дельную мысль, Вольд.
    Схемы входных и выходных цепей обязательно должны быть представлены в РЭ на приборы, не надо их убирать. Квалифицированным специалистам эти схемы очень нужны.

  9. #9

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    По сути по необходимости при однозадачной проблеме производства всё возможно применить из модулей Owen Мх-110, даже с изменениями внутри прибора. Но только всё необходимо очень грамотно рассчитывать все параметры данного оборудования на другое напряжение применения. Да гарантия снимается, но козырь требует выполнения задачи!!! А наличие схемы или отсутствие её не даёт никакой помехи для грамотного инженера, опыт подсказывает - главное ГОЛОВА (вверу, а не внизу). Всегда решают деньги и ответственность за применение и гарантия самоделкина на работу. Репутация очень дорогого стоит. Немного физики и всё решаемо в доступной форме, часто приходится изменять на различное напряжение применения Owen Мх-110. У других производителей это всё есть в доступном выборе необходимого оборудования. И самое главное везде - полное применение защит по питанию приборов Owen Мх-110, элементарных, но очень живущих - электрика не прощает наивных и беспечных!!!

Похожие темы

  1. Какой выбрать модуль для МВ110-8ДФ?
    от GoodLuck в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2014, 15:25
  2. ПЛК63 + МВ110-8ДФ
    от Serban в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.02.2014, 12:29
  3. Про наводки на модули МВ110-8ДФ
    от SBER в разделе Разработки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 17:35
  4. Регистры МВ 110-8ДФ
    от Певел в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 19:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •