Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 35 из 35

Тема: камера тепла-холода

  1. #31
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Igor.m Посмотреть сообщение
    С использованием блока БУСТ и тиристорами аналогично?
    Добрый день. Да, всё аналогично. Я же уже писал, что ТТР это БУСТ(условно)+тиристоры(симистор) в одном залитом корпусе. Поэтому всё абсолютно аналогично.
    И с высказываниями Сергей0308 абсолютно согласен.
    По вопросу выбора что использовать - в плане работоспособности абсолютно без разницы. Особенности применения блоков управления я описал выше. Не хочется повторятся.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #32

    По умолчанию

    Добрый день , подскажите как в ТРМ 251 задать шаг для охлаждения с определенной скоростью?

  3. #33
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день.
    http://www.owen.ru/uploads/re_trm251_2025.pdf
    стр.23
    С уважением
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от insert Посмотреть сообщение
    Подскажите прибор для управления климатической камерой тепло - холод.

    Диапазон -40 +60 °С
    Нагрев: ТЭН
    Охлаждение: компрессорная установка.

    Алгоритм: Если установленная темп. ниже текущей - включаем контактную пару реле компрессора. Если установленная температура выше текущей - включаем контактную пару реле ТЭН.

    Треб. точность: ±3 °С

    Сейчас стоит ТРМ210 он хоть и имеем пару выходов, но приходится вручную выбирать нагрев/охлаждение используя только один. ТРМ 151 - 10 дорог и избыточен.
    Подниму тему еще раз, за 10 лет с последнего сообщения по этой теме ОВЕН может что то новое придумал?
    ТРМ 151 очень дорого.
    Нужно чтобы прибор мог включать с одного выхода ТЭН, а с другого выхода холодильник.
    Есть прибор ТЕРМОДАТ 16Е3, но хотим от них уйти, ОВЕНЫ больше нравятся, но цена вопроса как то кусается.
    предложите пожалуйста бюджетное решение.
    Последний раз редактировалось AndreMail; 21.02.2022 в 16:45.

  5. #35

    По умолчанию

    Двухканальный подойдет например трм212 или 202 , а лучше контроллер для управления заслонками и не овен.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234