  1. #21
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Если будете использовать ПИД - однозначно ТТР. Или если уж очень большая 3 фазная нагрузка БУСТ + тиристоры (симисторы).
    Только при подборе не забудьте про тип выхода ТРМ. Для каждого нужен свой.
    ТТР не имеет характеристики "количество циклов срабатывания". Там нет механических элементов. Выходит из строя обычно от перегрева или короткого замыкания. Так что ставьте на радиатор в соответствии с расчётами и через плавкие вставки на ТЭН.
    Именно плавкие, рассчитанные по току. Автоматы не успевают защитить от КЗ. Есть говорят суперскоростные, но боюсь Ваш бюджет не потянет, дешевле будет ТТР менять.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #22

    По умолчанию

    Спасибо за советы, все ясно. Про суперплавкие предохранители в курсе , да действительно не очень целесообразно. А нагрузка большая, примерно 65кВт.
    Можно подробнее про БУСТ+тиристоры, как это реализовывается?

  3. #23
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    http://www.owen.ru/catalog/blok_komm...bkst1/opisanie
    Блок БКСТ в принципе является аналогом мощного пускателя. То есть управляется дискретными сигналами. То есть для управления им требуются либо релейные, либо транзисторные выхода ТРМ. Схемы подключения и пр. см. по ссылке.
    http://www.owen.ru/catalog/blok_upra...bust2/opisanie
    Блок БУСТ управляется аналоговыми сигналами 0(4)...20 мА, 0...5 мА, 0...10 В, 0...1 В поступающих от регулятора. То есть ТРМ нужен выход типа И или У.
    Имеет 2 режима управления тиристорами. Фазо-импульсный и число-импульсный. Для нагрузки с большой тепловой инерцией больше подходит число-импульсный (меньше греются тиристоры), для малинерционных фазо-импульсный. Идёт постоянная обрезка синусоиды. Схемы подключения и пр. см. по ссылке.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #24

    По умолчанию

    На сколько я понял, питающее напряжение для БКСТ не требуется (доп. БП), нужно только на вход подать соответствующий сигнал, верно?

  5. #25

    По умолчанию

    Стоимость тиристоров для моей нагрузки с учетом использования БКСТ и еще дополнительно придется конструировать охлаждение для тиристоров, чего раньше не доводилось делать и стоимость ТТР с доп. БП для управления будут приблизительно равны, только во втором случае все готово, только подключай.
    Вообще чтобы выбрать вариант нужно понимать какой метод требуется для наиболее эффективного регулирования, может и не нужно фазного или число-импульсного регулирования.

  6. #26
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    И снова здравствуйте. Ни в коем случае не примите за обиду, но у Вас (на мой взгляд) довольно смутное представление о методах управления.
    Они ДЛЯ ВСЕХ абсолютно одинаковы. Будете Вы реализовывать на ТТР или отдельных тиристорах - ничего не меняется в принципах управления нагрузкой. На сегодняшний день их не так много, и все уже перечислены. Поэтому на чём Вы реализуете - чисто Ваш выбор.
    Принцип охлаждения для ТТР и отдельных тиристоров АБСОЛЮТНО одинаков. Это РАДИАТОР рассчитанный по площади охлаждения. Может быть с принудительным обдувом. Количество отводимого тепла в ПРИНЦИПЕ одинаково. ТТР это тот же тиристор (симистор), только со встроенной схемкой управления, зависящей от типа выхода регулирующего (управляющего) прибора.
    И вся разница.
    Просто при больших нагрузках обеспечить охлаждение отдельных тиристоров проще. Поэтому ТТР большой мощности обычно не изготавливают. Применяются именно отдельно БЛОК УПРАВЛЕНИЯ + 2 ТИРИСТОРА (или 1 СИМИСТОР).
    Найдёте ТТР нужной мощности - вперёд. Будет проще.
    Но из опыта скажу - если впереди проекта будет идти "псевдо экономия" затрат на матчасть - ничего хорошего из Вашей модернизации не получится.
    Так же из опыта: стоимость электроники оборудования составляет 0,1-5% (максимум) от стоимости всего оборудования. Но сэкономить почему то пытаются именно на нём.
    Удачи в нелёгком деле автоматизации.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    И снова здравствуйте. Ни в коем случае не примите за обиду, но у Вас (на мой взгляд) довольно смутное представление о методах управления.
    Они ДЛЯ ВСЕХ абсолютно одинаковы. Будете Вы реализовывать на ТТР или отдельных тиристорах - ничего не меняется в принципах управления нагрузкой. На сегодняшний день их не так много, и все уже перечислены. Поэтому на чём Вы реализуете - чисто Ваш выбор..
    Совершенно правы , у меня смутное представление по поводу способов регулирования, поэтому хочу разобраться с этим вопросом.
    Важно следующее , что лучше использовать ТТР или БКСТ (БУСТ) + тиристоры, какой способ более надежный в плане сохранения работоспособности?
    На сколько я понял, у ТТР может быть следующие проблемы - пробой силового ключа при КЗ в нагрузке, от которого по сути может защитить только сверхбыстрый предохранитель.
    Второе - перегрев, также приводящий к выходу из строя ТТР, но здесь важно хорошо подобранное охлаждение. С использованием блока БУСТ и тиристорами аналогично?
    Либо я снова далек от понимания...

  8. #28
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,237

    По умолчанию

    Неужели у Вас ток более 800А будет, это более 400 кВт при трёхфазной нагрузке, если больше - разбейте на группы(секции) по 600А:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТТР с водяным охлаждением.PNG 
Просмотров:	185 
Размер:	41.3 Кб 
ID:	28390
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #29

    По умолчанию

    Такого тока рабочего конечно не будет, предлагаете делать по максимуму и забыть о проблеме?

  10. #30
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,237

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Igor.m Посмотреть сообщение
    Такого тока рабочего конечно не будет, предлагаете делать по максимуму и забыть о проблеме?
    Я за то, чтобы раз сделать и забыть минимум лет на 5-10, для этого запас мощности(тэнов), чтобы регулируемое напряжение, подаваемое на тэны не достигало номинального значения, чем увеличится срок их работы!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.