Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 35

Тема: камера тепла-холода

  1. #1
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию камера тепла-холода

    Здравствуйте!
    помогите, пожалуйста, подобрать прибор для управления камерой тепла-холода. необходимая точность поддержания температуры 1 градус.

  2. #2
    юрий_Уфа
    Гость

    Unhappy Стеснительный такой

    Речь наверное о климатич. камере ведете. если о ней то там -60°С до +60...100°С

    1. чем нагреваете тепло, если ТЭНы то берите например ТРМ202 или ТРМ101, если газ или дрова то все гораздо сложнее.
    2. Охлаждаете чем и какой "-". скорее всего у Вас компрессор холод.
    Тут лучше ТРМ202с ограничением-оптимизацией по числу пусков агрегата + платин. термометр сопротивления из омского Эталона на -70°С.
    Последний раз редактировалось Зоя; 22.02.2007 в 10:00.

  3. #3

    По умолчанию

    1. Какие у вас исполнительные механизмы?
    2. Нужно ли осуществлять регулирование по программе заданной технологом?
    Возможно, Вам подойдет прибор ТРМ151-10
    http://www.owen.ru/index.php?cp=T7de...p&uid=51194197
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  4. #4
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    камера выдает от -30 до +70 градусов.
    нагревательный элемент: нихромовая спираль
    охлаждение: холодильный агрегат. ПРИ выборе различной температуры, например, -10 градусов камера должна поддерживать эту температуру с точностью 1 градус в течение 3-х часов.

  5. #5

    По умолчанию

    Подскажите прибор для управления климатической камерой тепло - холод.

    Диапазон -40 +60 °С
    Нагрев: ТЭН
    Охлаждение: компрессорная установка.

    Алгоритм: Если установленная темп. ниже текущей - включаем контактную пару реле компрессора. Если установленная температура выше текущей - включаем контактную пару реле ТЭН.

    Треб. точность: ±3 °С

    Сейчас стоит ТРМ210 он хоть и имеем пару выходов, но приходится вручную выбирать нагрев/охлаждение используя только один. ТРМ 151 - 10 дорог и избыточен.
    Последний раз редактировалось insert; 04.07.2015 в 21:37.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2014
    Адрес
    РФ, Красноярск
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    ТРМ500. Основной выход на нагрев, Вторую уставку (и выход соответственно) поставить на охлаждение. При использовании ТТР в качестве управляющего элемента для ТЭН, включать охлаждение может и не придется - ПИД-регулятор, все дела )

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    2трм1. проверено, норм. но он в 2 раза дороже 500. про 500 ничего сказать не могу

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2014
    Адрес
    РФ, Красноярск
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    2ТРМ1 - 2 входа, 2 выхода. ТРМ500 - 1 вход - 2 выхода.

  9. #9

    По умолчанию

    Если говорить о промышленной климатической камере (допустим о военной приемке) то требуется:
    Время выдержки при низкой температуре
    Время перехода к высокой температуре и наоборот
    Время выдержки при высокой температуре
    Влажность во всех режимах
    Точка росы
    Все задается технологами в соответствии с ТУ.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    Если говорить о промышленной климатической камере (допустим о военной приемке) то требуется:
    Время выдержки при низкой температуре
    Время перехода к высокой температуре и наоборот
    Время выдержки при высокой температуре
    Влажность во всех режимах
    Точка росы
    Все задается технологами в соответствии с ТУ.
    Тут напрашивается ТРМ151