Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: плк63 или плк100 + МВ110-8А

  1. #1

    По умолчанию плк63 или плк100 + МВ110-8А

    Добрый день,
    Подскажите что целесообразней взять ПЛК63 или ПЛК100 + МВ110-8А ?
    Разница ~ 3000 руб

    1. ПЛК63 полностью удовлетворяет по характеристикам.
    2. Панель ИП320 покупать в любом случае.

    Почему возник вопрос, вроде с плк63 экономлю 3000 руб, но может он проигрывает в надежности или еще есть какие-нибудь нюансы.

    Всех с Новым Годом !
    Заранее спасибо за аргументированный ответ.
    Последний раз редактировалось mr_andre; 03.01.2015 в 10:34.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    Не знаю меня не разу 63 не подвел, а панель зачем много параметров?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Я бы взял 100ку.
    Больше интерфейсов, больше возможностей + проще в освоении CDS. (Особенно если придется использовать связь с модулями).

    А так - плк63\73 надежны. Со своими задачами справляются.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Я бы взял 100ку.
    Больше интерфейсов, больше возможностей + проще в освоении CDS. (Особенно если придется использовать связь с модулями).

    А так - плк63\73 надежны. Со своими задачами справляются.

    1). Если человека полностью по характеристикам ПЛК-63 устраивает - то зачем городить огород? От добра - добра не ищут.

    2). Видимо, модулей никаких не предвидится дополнительных. Поэтому - и проблем со связью не предвидится.

    3). И никаких преимуществ в освоении КоДеСис при применении ПЛК-100, по моему, не существует.

    4). По надёжности - согласен. Ни ПЛК-63 ни ПЛК-73 ни разу не подводили.
    Зато про ПЛК-100 очень много написано. И про конденсаторы и про аккумуляторы и, особенно, про кнопку "Старт-Стоп" и остановы программы с ней связанные.

  5. #5

    По умолчанию

    с начала задачу надобно знать, а потом делать выводы, 3000 р. они могут быть и зря потрачены, а могут быть и нет.....без знания задачи, тяжело что либо сказать....

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    1).
    Зато про ПЛК-100 очень много написано. про кнопку "Старт-Стоп" и остановы программы с ней связанные.
    Разве это про сотку по моему про 110 шла речь, а аккумулятор и на 63 умирает правда не так часто

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    1). Если человека полностью по характеристикам ПЛК-63 устраивает - то зачем городить огород? От добра - добра не ищут.

    2). Видимо, модулей никаких не предвидится дополнительных. Поэтому - и проблем со связью не предвидится.

    3). И никаких преимуществ в освоении КоДеСис при применении ПЛК-100, по моему, не существует.

    4). По надёжности - согласен. Ни ПЛК-63 ни ПЛК-73 ни разу не подводили.
    Зато про ПЛК-100 очень много написано. И про конденсаторы и про аккумуляторы и, особенно, про кнопку "Старт-Стоп" и остановы программы с ней связанные.
    Большое спасибо за развернутый ответ. Развеяли мои сомнения.

  8. #8

    По умолчанию

    если НЕ будет передача данных по gsm-каналу - то плк 63/73 - хватит вполне.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    Разве это про сотку по моему про 110 шла речь, а аккумулятор и на 63 умирает правда не так часто

    На ПЛК-63/73 аккумулятор я вообще убирал.
    От него зависит лишь работа внутренних часов реального времени (в отличии от ПЛК-100).
    Например, в моих проектах они не были нужны - убрал и всё работает.
    Вот про аккумулятор в ПЛК-100:

    http://www.owen.ru/forum/showthread....ghlight=button
    Последний раз редактировалось kolyan; 04.01.2015 в 14:53.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    Разве это про сотку по моему про 110 шла речь.
    Про кнопку старт/стоп в ПЛК-100 и связанные с ней проблемы:

    http://www.owen.ru/forum/showthread....ghlight=button

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 14:24
  2. ПЛК110 + МВ110-8А + МВ110-8А
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 16:05
  3. Интеграция МСД200(Slave) в ПЛК100+МВ110-8А(5)
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 12:00
  4. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •