Как только температура окружающего воздуха резко повышается, ТРМ-32 закрывает трехходовой отсекая теплообменник от внешнего контура. С этого момента температура обратки во внешнем контуре начинает расти, сравниваясь с температурой подачи и ТРМ-32 входит в клинч, работая уже по обратке, но поскольку температура обратки в такой момент значительно выше задания, то трехходовой будет постоянно закрыт, пока вода не остынет окончательно. Приходится вручную открывать трехходовой, чтобы создать перепад температур и снизить обратку за счет повышения температуры прямой воды. Объясните, если можете, что мы не так делаем и почему у нас такое происходит? На одной котельной пришлось снизить коррекцией температуру обратки (т.е. заведомо неправильно настроить датчик) иначе работать невозможно...