Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Модули Adam и ОВЕН

  1. #1
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию Модули Adam и ОВЕН

    как подключить ADAM-4018+ через АС3-М и опросить?

  2. #2

    По умолчанию

    Уважаемый незарегистрированный - проблем в с опросом через АС3М равно как и через любой другой автоматический перобразователь RS232-485 быть не должно. "А" подключаем к "+" "B" к "-". Далее согласно руководству на модули, к примеру программой DCON_Utility

  3. #3
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    пробовал через все программы (через гипер терминал тоже) не отвечает. В чем может быть проблема?

  4. #4
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Начальник грешит на кабель, но и с АС-4 таже самая история!

  5. #5
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Вам необходимо правильно настроить модуль advantech. Правильно указать сетевые настройки и т.п. Интересно, как Вы пробовали через hyper-терминал?

  6. #6
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Вам необходимо правильно настроить модуль advantech. Правильно указать сетевые настройки и т.п. Интересно, как Вы пробовали через hyper-терминал?
    а вы знаете как настроить его без компа?

    чтобы запрограммировать ADAM-4018 через гипертерминал:
    1. настройка:
    параметра СОМ порта - 9600 N 1 (Управление потоками - нет)
    параметры подключения - Выбираете "Клавиши терминала", выбираете эмуляцию терминала ANSI, число строк 500
    настройка параметров ANSI - поставьте галочку в первых двух верхних строках и в последней.
    настройка закончена
    2. программирование
    - Следует ввести команду, соответствующую номеру блока:
    блок команда
    1 %NN01BB0600
    2 %NN02BB0600
    3 %NN03BB0600
    4 %NN04BB0600
    5 %NN06BB0600
    6 %NN07BB0600
    7 %NN08BB0600
    8 %NN09BB0600

    где NN старый номер блока, для нового блока 01, далее вводят присваемый блоку номер 01, 02, 03 ....., далее, ВВ - номер предела измерения, он написан на блоке. Далее пишется 06 и 00. Enter
    ответ должен быть !АА, где АА - присвоенный Вами номер блока.
    Нумерация блоков задается в 16-ричной системе счисления!

  7. #7

    По умолчанию

    Ельцов Андрей

    Мда, ответа от модера похоже не будет!

  8. #8
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hexen Посмотреть сообщение
    Ельцов Андрей

    Мда, ответа от модера похоже не будет!

    К сожалению, у нас нет опыта работы с advantech. Поэтому мы ничего и не отвечаем. Но наши клиенты работают с этим оборудованием через преобразователи АС3-М, АС4.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    К сожалению, у нас нет опыта работы с advantech. Поэтому мы ничего и не отвечаем. Но наши клиенты работают с этим оборудованием через преобразователи АС3-М, АС4.
    Понятно, спасибо за информацию, буду искать!

  10. #10

    По умолчанию

    Подозреваю что
    1) нужно сбросить модуль притянув Init к GND
    2) (Возможно ошибаюсь) что после сброса адрес модуля не 1 а 0
    так что команда будет %00A1010600
    где A1 - новый адрес модуля

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 100 + adam 4000
    от swarog_87 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.04.2018, 05:20
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 15:14
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 13:14
  4. ПЛК+модули ввода ADAM
    от Николай Суриков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 03:44
  5. RS-485/Ethernet ADAM 4579
    от kanava в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 13:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •