Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 29

Тема: интересно ваше мнение

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,646

    По умолчанию

    omelchuk ой, точно 5А, чета я уже попутал....
    Есть преобразователи переменного тока в постоянный, например Е854/2-М1 г. Витебск 0-5А в 4-20мА для использования с обычными трансформаторами тока.
    Может дешевле будет такую связку ставить ?
    Последний раз редактировалось melky; 29.12.2014 в 15:18.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от omelchuk Посмотреть сообщение
    Поставить конденсатор
    Ты представляешь какою емкость будет иметь конденсатор при таком токе (5 А) ? Диоды в мост тоже не хилые придется поставить. Но это не главное. Во вторичной обмотке ТТ ток будет прерывистым. ТТ этого не потерпит, т.к. нормальный режим для него - КЗ вторичной обмотки.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    25.09.2014
    Адрес
    Где-то рядом...
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Для Вольда.
    Я говорил от ТТ, который ручками делается, соответственно, вторичка делается под минимальные параметры нагрузки, к примеру 10вольт, 20ма. Емкости получаются смешные...

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от omelchuk Посмотреть сообщение
    Для Вольда.
    Я говорил от ТТ, который ручками делается, соответственно, вторичка делается под минимальные параметры нагрузки, к примеру 10вольт, 20ма. Емкости получаются смешные...
    В посте #12 еще написано о том, что ТТ не может работать в режиме холостого тока, который будет возникать при работе мостового выпрямителя на емкостную нагрузку. С этим что делать ?

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    А почему нет если сделать по аналогии с УЗОТЭ там же как-то работает

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    А почему нет если сделать по аналогии с УЗОТЭ там же как-то работает
    Если разомкнуть цепь вторичной обмотки ТТ, то он задымится.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    Я как-то давно делал схему защиты двигателя из журнала Радио,там были ТТ намотанные на ферритовых кольцах и цеплялись они к диодным мостам, схема довольно долго работала

  8. #18

    По умолчанию

    доброго времени суток вам!!!

    мысль такая появилась после применения УЗОТЭ-2У , там с ТТ идет далеко не 5А, ОВЕН вряд ли продаст 120шт. таких ТТ, вот я и подумал, что я в этом мире не один такой....думаю так на ферр.кольцо намотаю витки, коллега жекон, припомните сколько мотали, далее полный диодный мост и кондер около 10мкф.... двигатели у меня от 0,55 до 160квт, по ходу к каждому придется подходить индивидуально....

    пока начались корпоративы буду отмечать, числа 2-го на водка уже смотроеть не смогу, с числа 3-го займусь.....

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,646

    По умолчанию

    Индивидуальный подход это хорошо, но лучше не забывать о потомках
    Лучше искать решение, которое всегда можно повторить на готовой продукции, пусть даже это решение будет несколько дороже, чем планировалось.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Можно попробовать преобразователи тока ПТ-5 ООО"Промрадар"- они работают через обычный ТТ, который есть наверняка на каждом ЭД. Он пребразует 5А в 4-20 ма, продается в неограниченном количестве стоил в пределах 1000р.. Есть еще модули SENECA,но это дорого.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Это интересно
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 684
    Последнее сообщение: 20.06.2023, 18:20
  2. Интересно Ваше мнение
    от BSA в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 17:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •