В РЭ для чтения аналоговых входов отводится по 2 регистра (25,26; 27,28 и т.д). При конфигурации ИП320 в регистре указываю
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.jpg 
Просмотров:	304 
Размер:	101.2 Кб 
ID:	15939
показания постоянно бегают в больших пределах... Пытаюсь делать выравнивание и читать с 26 регистра - показания не соответствуют действительности...
Читаю начиная с 24 регистра (т.е. сдвиг регистров в -1) - все аналоговые входа читаются отлично от 0 и выше, а вот в сторону отрицательных температур действительные показания вычитаются из 100 и отображается результат (пример: действительная температура -5гр. , а на панели читает как 95гр.)... Пробовал с ПЛК подавать на панель отрицательные значения - отображается всё корректно.
Уставки ТпрЗД и ТпрЗН (зима день и зима ночь) - их регистры соответствуют написанным в РЭ, читаются и записываются корректно, что с положительными, что с отрицательными значениями...
Что за постоянная билиберда с регистрами, нельзя в РЭ указывать регистры, которые соответствуют действительности, без всяких там выравниваний и прочих заморочек? Почему у аналоговых входов получилось в -1 регистры, а на уставки соответствуют? Что с отрицательными значениями по аналоговым входам, баг ТРМки или где-то настройки ещё надо поковырять?