Здравствуйте. Собрал тиристорный регулятор (БУСТ2+тиристорный модуль STT 500 + бустерная цепь С=0,1 мкф, R=27 ом). Нагрузка регулятора - трансформатор 160 кВА, управление по первичной обмотке, которая включена звездой с нейтралью. Вторичная обмотка треугольник, нагрузка графитовые доски, т.е. активная. Управление Буст2 осуществляется 0-20 мА. Тиристоры управляются фазовым методом. Провода на управляющие электроды выполнены витыми парами, сечение 0,5 кв. мм. Проблема возникла следующая – имеем диапазон регулирования 0-60% по шкале токового задатчика (12 мА). Далее при плавном добавлении мощности на амперметрах начинает раскачка (стрелки колеблются в пределах 30 А). При дальнейшем добавлении мощности на задатчике, происходит снижение тока в нагрузке и бросками тока. Вопрос- почему тиристоры открыть не получается на 95-100%.