Тема: Подключение Овен ПР114 и СМИ1 с 6-ю кнопками в программе?

  1. #1

    Question Подключение Овен ПР114 и СМИ1 с 6-ю кнопками в программе?

    Здравствуйте! Всех с наступающими праздниками зимы и нового года!
    Создал программу реле ПР114 с использованием 6-и кнопок СМИ1 для управления процессом управления механизма по связи RS232. Но возникли заминки при определении адресов этих 6-и кнопок в программе конфигуратор СМИ1. Адреса в ПР114 известны (их 6 штук в программе), а в конфигураторе СМИ1 адрес 1.
    Теперь вопрос -как это будет работать??? Или остальные кнопки будут определяться в последовательных адресах от 1-го адреса кнопки.
    Или СМИ1 не работает в адресах более одного (т.е. более одной кнопки в управлении)???
    Или ПР110&ПР114 и подобные аппараты не совместимы с этим СМИ1 с управлением 6-ю кнопками по RS-232&RS485???

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AmpeR3 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Всех с наступающими праздниками зимы и нового года!
    Создал программу реле ПР114 с использованием 6-и кнопок СМИ1 для управления процессом управления механизма по связи RS232. Но возникли заминки при определении адресов этих 6-и кнопок в программе конфигуратор СМИ1. Адреса в ПР114 известны (их 6 штук в программе), а в конфигураторе СМИ1 адрес 1.
    Теперь вопрос -как это будет работать??? Или остальные кнопки будут определяться в последовательных адресах от 1-го адреса кнопки.
    Или СМИ1 не работает в адресах более одного (т.е. более одной кнопки в управлении)???
    Или ПР110&ПР114 и подобные аппараты не совместимы с этим СМИ1 с управлением 6-ю кнопками по RS-232&RS485???
    А где проект? Ясновидящих и экстрасенсов на форуме нет.

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте! В проекте управления механизмом согласно адресам ModBus программы Owen Logic сетевые адреса взяты из таблицы адресов настройки ModBus из колонки адрес регистра: самый первый 0х0200, затем 0х0201 и так далее. В конфигураторе СМИ1 для работы с адресами указан самый первый адрес 0х0200. А куда запечатывать остальные адреса кнопок???
    Я не профессионал, но я так додумываю, что управление кнопками из СМИ1 рассчитано только на работу в CoDeSys PLC1x0 и им подобным!!! с другим оборудованием (ПР110&ПР114&DVP-EC3) не рассчитано из за битной передачи одного адреса с кнопками 1-6???
    Может я и не прав, хотелось бы быть не правым в этом вопросе, чтобы управлять сетевыми входами ModBus в настройке программы в ПР114 6-ю кнопками???

  4. #4
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    ВЫ не правы.

  5. #5

    По умолчанию

    А тогда как будет производится читка адресов этих заклятых остальных 5-и кнопок из ModBus. Ведь первый адрес я заполняю в поле адреса конфигуратора СМИ1. Куда заполнять для применения адреса остальных 5-и кнопок из программы Owen Logic сетевые адреса из таблицы ModBus.
    Подскажите!!!!

  6. #6
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Где проект?

  7. #7

    По умолчанию

    А всё таки Я был прав, всё вышло как и думалось. ПР11х поддерживает от СМИ1 только 1-у кнопку из 6-и возможных. СМИ1 расчитан на применение в программе CoDeSys с этими 6-ю кнопками. Вот так... Вопрос снят!!!!

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AmpeR3 Посмотреть сообщение
    А всё таки Я был прав, всё вышло как и думалось. ПР11х поддерживает от СМИ1 только 1-у кнопку из 6-и возможных. СМИ1 расчитан на применение в программе CoDeSys с этими 6-ю кнопками. Вот так... Вопрос снят!!!!
    ВЫ что то проверили ,о чем то догадались.... Для того что бы вам отвечали в следующий раз ,выкладывайте проект ,что бы другие пользователи не наступали на те же грабли....
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9

    По умолчанию

    Сильно подумал над проблемой и из ответа Owen инженера с невразумительным ответом понял свою проблему. Всё дело в специфичности применения разработки СМИ1. Он не рассчитан на обычное применение с примитивным оборудованием на 6-ть кнопок, а только в CoDeSys. Всё дело в передачи замыкания 1-й кнопки в регистре, а остальные кнопки по этому же регистру но другими битами!
    Так что в ПР11х только 1-а кнопочка, но никак не более!!!

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    AmpeR3 с пуркуа бы ? в ПР11х можно разложить на биты любую переменную...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Работа ПР114 с несколькими СМИ1
    от alex2k3 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 12:48
  2. подключение ПЛК160 к ПР114
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 09:53
  3. Подключение привода к ПР114
    от x-adv в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.11.2013, 00:00
  4. Подключение датчиков к ПР114
    от ofx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 13:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •