Страница 34 из 39 ПерваяПервая ... 243233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 384

Тема: Codesys v3 + Raspberry Pi

  1. #331
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    murdemon где-то в теме выше писал, что EtherCAT выпилили из сборки Raspberry, в первых версиях он был в составе и лицензия на RT стоила около 50 евро + 19% налог если не ошибаюсь...

    теперь так понимаю еще + стоимость лицензии на EtherCAT добавится

  2. #332

    По умолчанию

    Вот эта лицензия? ссылка (https://store.codesys.com/en/codesys...master-sl.html).
    А там есть время безлицензионной работы? Ну, типа, как 2 часа у самой CodeSys?
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 10.08.2022 в 10:27.

  3. #333
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    да, вроде 2 часа и было. На счет доп лицензии для EtherCAT не уверен, а сам CDS должен 2 часа работать

  4. #334
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    Да ethercat работает 2 часа , как и рантайм, без лицензии
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  5. #335

    По умолчанию

    Привет.
    А как перевести визуализацию с порта 8080 на порт 80?

  6. #336
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    and add in /etc/CODESYSControl.cfg the following section:

    [CmpWebServer]
    WebServerPortNr=80
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  7. #337

    По умолчанию

    Спасибо. Заработало.

  8. #338

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите, в Символьной конфигурации 2 переменных Int и WORD.
    OPC клиент SimpLight видит и работает с переменной типа Int, а с WORD не может работать, пишет тип Null.
    Другие клиенты могут работать с этой переменной, но нужно именно этот клиент. Подскажите, как можно решить данную проблему?

  9. #339
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    MUSulmanin, А разве ручками в конфигураторе нельзя поменять тип на Word?
    В инструкции пишут что можно, если прога криво определила.
    https://simplight.ru/manual_next/rab...i/tipy-kanalov

  10. #340

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MUSulmanin Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, в Символьной конфигурации 2 переменных Int и WORD.
    OPC клиент SimpLight видит и работает с переменной типа Int, а с WORD не может работать, пишет тип Null.
    Другие клиенты могут работать с этой переменной, но нужно именно этот клиент. Подскажите, как можно решить данную проблему?
    С чего вы взяли, WORD прекрасно читается, на скрине из 30 переменных, 14 шт. WORD 1 Симп лайт.jpg
    Через символьную конфигурацию, Скада SimpLight.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.11.2022 в 16:03.

Страница 34 из 39 ПерваяПервая ... 243233343536 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CoDeSys V3 и ноутбук
    от smk1635 в разделе СПК2хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 08:11
  2. codesys v3
    от nevii в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 12:23
  3. ПЛК110 и CoDeSys v3
    от DIG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 18:02
  4. CodeSys V3
    от nnesterov в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 15:12
  5. CoDeSys v3
    от Alor в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •