Тема: СПТ 961 и ДРГ.М

  1. #1
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    492

    По умолчанию СПТ 961 и ДРГ.М

    Здравствуйте. В котельной на паре установлен датчик расхода пара(газа) ДРГ.М, подключенный к тепловычислителю СПТ961. На этих выходных тепловычислитель перестал показывать расход. Начали разбираться, провода не промаркированы, сложно понять, что-куда идет. Но в итоге понятно, что сигнал взят с датчика расхода с 3 и 4 его клемм(по паспорту это частотный, либо импульсный выход), на СПТ 961 он заведен на 11 клеммы. Как можно проверить выход с датчика ДРГ.М, рабочий ли он? Пробовали замерить частоту мультиметром как в РЭ изображено(подключение частотомера), получилось 49 Гц. Или как вариант попробовать пересадить сигнал на 5 и 6 клеммы(это токовый сигнал 4-20мА)?
    ДРГ.М.pdf
    СПТ961.pdf

  2. #2

    По умолчанию

    EVGEN_, в таком деле лучше, конечно, осциллографом пользоваться, можно и наличие сигнала проверить, и частоту узнать, и форму импульсов посмотреть ("чистые" они или ср.ч идет, из-за "грязных" импульсов, кстати, тоже проблемы с показаниями расхода на СПТ могут быть).

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,233

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. В котельной на паре установлен датчик расхода пара(газа) ДРГ.М, подключенный к тепловычислителю СПТ961. На этих выходных тепловычислитель перестал показывать расход. Начали разбираться, провода не промаркированы, сложно понять, что-куда идет. Но в итоге понятно, что сигнал взят с датчика расхода с 3 и 4 его клемм(по паспорту это частотный, либо импульсный выход), на СПТ 961 он заведен на 11 клеммы. Как можно проверить выход с датчика ДРГ.М, рабочий ли он? Пробовали замерить частоту мультиметром как в РЭ изображено(подключение частотомера), получилось 49 Гц. Или как вариант попробовать пересадить сигнал на 5 и 6 клеммы(это токовый сигнал 4-20мА)?
    ДРГ.М.pdf
    СПТ961.pdf
    Мне кажется, лучше использовать токовый выход, в смысле, надёжнее. Как понимаю, в случае замыкания на выходе с нормированным весом импульса ключевому элементу выхода придёт конец(песец), а с токовым выходом такого не произойдёт. К тому же проще расход посмотреть(контролировать), в смысле, достаточно было поставить в токовую петлю ИТП-11. В нашем случае сразу было бы понятно что "барахлит"!
    И, для выхода с нормированным весом импульса достаточно иметь счетчик импульсов для подсчёта импульсов и преобразования в объём, в смысле иметь только для этого тепловычислитель за 50000 рублей, мне кажется расточительно.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.09.2023 в 01:56.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Со счетчиком разобрались. И да, переключили на токовый вход, все заработало. Согласен, что в нашем случае проще и дешевле было счетчик импульсов поставить. Но, в некоторых случаях с нами не обговаривают, а просто гл. инженер покупает и ставит задачу подключайте, как в случае с СПТ961.
    Гкал он тоже показывает, хотя датчика давления нет, в нем можно вбить фиксированное значение, например как у нас 11 бар.

  5. #5
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Spawn Посмотреть сообщение
    EVGEN_, в таком деле лучше, конечно, осциллографом пользоваться, можно и наличие сигнала проверить, и частоту узнать, и форму импульсов посмотреть ("чистые" они или ср.ч идет, из-за "грязных" импульсов, кстати, тоже проблемы с показаниями расхода на СПТ могут быть).
    Нет у нас осциллографа, только мультиметр)

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,233

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Со счетчиком разобрались. И да, переключили на токовый вход, все заработало. Согласен, что в нашем случае проще и дешевле было счетчик импульсов поставить. Но, в некоторых случаях с нами не обговаривают, а просто гл. инженер покупает и ставит задачу подключайте, как в случае с СПТ961.
    Гкал он тоже показывает, хотя датчика давления нет, в нем можно вбить фиксированное значение, например как у нас 11 бар.
    Какие Гкал у счётчика объёма газа? С датчика поступает расход, для подсчёта Гкал не хватает температуры, или разницы температур, как для подсчёта потреблённой энергии при использовании тепловычислителя по прямому назначению. И при чём здесь 11 бар, расход уже определён расходомером, короче, при переходе на аналоговый выход вам и СПТ961 пригодился, в смысле, со счётчиком такой "номер" не прошёл бы!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Какие Гкал у счётчика объёма газа? С датчика поступает расход, для подсчёта Гкал не хватает температуры, или разницы температур, как для подсчёта потреблённой энергии при использовании тепловычислителя по прямому назначению. И при чём здесь 11 бар, расход уже определён расходомером, короче, при переходе на аналоговый выход вам и СПТ961 пригодился, в смысле, со счётчиком такой "номер" не прошёл бы!
    Изначально к этому спт961(тепловычислитель) был подключён датчик расхода пара, датчик давления и датчик температуры. Потом датчик давления отказал и так как им Гкал не нужны, то датчик никто не стал менять и в настройках просто выставили типо константу в 11 бар.
    Этот тепловычислитель довольно навороченный

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,233

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Изначально к этому спт961(тепловычислитель) был подключён датчик расхода пара, датчик давления и датчик температуры. Потом датчик давления отказал и так как им Гкал не нужны, то датчик никто не стал менять и в настройках просто выставили типо константу в 11 бар.
    Этот тепловычислитель довольно навороченный
    Если Вы вычисляете объём газов по перепаду давления с помощью сужающихся сосудов(измерительной шайбы), то там для вычисления расхода требуется три параметра(датчика): перепад давления на сужающихся сосудах, давление и температура, в вашем случае для вычислителя ничего этого не надо, в смысле, расход уже приходит на вычислитель с расходомера(вашего датчика)!
    У вас и расходомер(датчик расхода) какой-то необычный, в смысле, я не знал о таком методе измерения, теперь буду знать, в смысле, хоть какая то польза!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.09.2023 в 06:36.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Какие Гкал у счётчика объёма газа? С датчика поступает расход, для подсчёта Гкал не хватает температуры, или разницы температур, как для подсчёта потреблённой энергии при использовании тепловычислителя по прямому назначению. И при чём здесь 11 бар, расход уже определён расходомером, короче, при переходе на аналоговый выход вам и СПТ961 пригодился, в смысле, со счётчиком такой "номер" не прошёл бы!
    Масса нужна, а не объём. Даже для воды, а у него пар. Потому и датчик/константа давления.

  10. #10

    По умолчанию

    Датчик расхода измеряет лишь объём, а плотность, а тем более теплосодержание пара очень сильно зависят от его давления и температуры. Без их измерения и коррекции в тепловычислителе конечный смысл измерения объёма пара стремится к нулю