murdemon где-то в теме выше писал, что EtherCAT выпилили из сборки Raspberry, в первых версиях он был в составе и лицензия на RT стоила около 50 евро + 19% налог если не ошибаюсь...
теперь так понимаю еще + стоимость лицензии на EtherCAT добавится
murdemon где-то в теме выше писал, что EtherCAT выпилили из сборки Raspberry, в первых версиях он был в составе и лицензия на RT стоила около 50 евро + 19% налог если не ошибаюсь...
теперь так понимаю еще + стоимость лицензии на EtherCAT добавится
Вот эта лицензия? ссылка (https://store.codesys.com/en/codesys...master-sl.html).
А там есть время безлицензионной работы? Ну, типа, как 2 часа у самой CodeSys?
Последний раз редактировалось ВладОвен; 10.08.2022 в 10:27.
да, вроде 2 часа и было. На счет доп лицензии для EtherCAT не уверен, а сам CDS должен 2 часа работать
Да ethercat работает 2 часа , как и рантайм, без лицензии
Dmitriy Murashov
SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
Привет.
А как перевести визуализацию с порта 8080 на порт 80?
and add in /etc/CODESYSControl.cfg the following section:
[CmpWebServer]
WebServerPortNr=80
Dmitriy Murashov
SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
Добрый день. Подскажите, в Символьной конфигурации 2 переменных Int и WORD.
OPC клиент SimpLight видит и работает с переменной типа Int, а с WORD не может работать, пишет тип Null.
Другие клиенты могут работать с этой переменной, но нужно именно этот клиент. Подскажите, как можно решить данную проблему?
MUSulmanin, А разве ручками в конфигураторе нельзя поменять тип на Word?
В инструкции пишут что можно, если прога криво определила.
https://simplight.ru/manual_next/rab...i/tipy-kanalov
С чего вы взяли, WORD прекрасно читается, на скрине из 30 переменных, 14 шт. WORD 1 Симп лайт.jpg
Через символьную конфигурацию, Скада SimpLight.
Последний раз редактировалось kondor3000; 16.11.2022 в 16:03.