Тема: Копирование элемента ModBus из одной программы в другую

  1. #1

    По умолчанию Копирование элемента ModBus из одной программы в другую

    День добрый!

    Есть программа, для ПЛК 110-60, используются порты RS-485. 1-ый для ИП-320 (Панель - Мастер) 2-ой для опроса МВх110. Контроллер уже установлен на объекте, в наличии есть ПЛК-154 и панелька. Как перенести конфигурацию Modbus из проекта для 110-60 в проект для 154? Или как сменить целевую платформу в проекте? При попытке смены в "Конфигурация ПЛК" остается строчка PLC110_60 с которой ничего нельзя сделать. Регистров много, не охота все руками писать для теста.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,670

    По умолчанию

    Да никак!!!
    Вот для этого и испьзуется АТ адресация в разделе глобальных переменных , а не "обзывание" в конфигураторе , любимое многими.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,276

    По умолчанию

    Для данного случая - да, никак.
    А для облегчения себе работы и чур-чур от AT некоторые заранее натягивают указатель структуры или фб на нужную область в конфигурации.И править меньше - а значит и ляпов, и тестить на любом плк, что под рукой, можно. А WinNT - вообще всегда есть
    Последний раз редактировалось Валенок; 31.07.2013 в 22:40.

  4. #4

    По умолчанию

    Понятно, спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Копирование можно сделать через Экспорт-импорт конфигурации:
    - создать экспортнный файл конфигурации для ПЛК110,
    - вставить в проект стандартную конфигурацию ПЛК154,
    - создать экспортнный файл конфигурации для ПЛК154,
    - открыть оба файла в текстовом редакторе,
    - скопировать модуль модбас из конфигурации ПЛК110 в ПЛК154,
    - импортировать новую конфигурацию в проект ПЛК154,
    - во вкладке "дополнения" выбрать "Вычислять адреса".

  6. #6

    По умолчанию

    Вот для этого и испьзуется АТ адресация в разделе глобальных переменных , а не "обзывание" в конфигураторе , любимое многими.
    Можно про это по подробнее или где посмотреть чтобы понять?

  7. #7

    По умолчанию

    пробовал по методу, предложенному выше Логвиненко Андреем, но "застрял" на пункте - скопировать модуль модбас из конфигурации ПЛК110 в ПЛК154, не ясно какой текст конкретно заменить...

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Igor.m Посмотреть сообщение
    Можно про это по подробнее или где посмотреть чтобы понять?
    Даже не пытайтесь увлечся АТ-адресацией,лучше как предлагает Валкнок через указатель

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Даже не пытайтесь увлечся АТ-адресацией,лучше как предлагает Валкнок через указатель
    Почему? Я сути АТ адресации не понимаю и то что предложил Валенок тоже не совсем ясно, точнее совсем, поэтому и прошу какой нибудь инфы, а после наверное сам пойму

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Мобильный инет подвел,второй раз напишу кратко:
    При смене на др.модель плк придется и кконфиг заполнятьи ат-адреса править
    С указателями всё просто, создали структуру,вычислили её размер в словах,в конфиге создали не биты,слова и реалы,а только вычисленое количество слов,"обозвали" первое слово в списке и в проекте создаете указатель на структуру на это имя и все

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Считывание программы из ПЛК
    от MasterZ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.12.2020, 20:24
  2. Объединение в одной сети modbus и овен протоколов
    от maksmi в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 20:07
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 14:11
  4. Два modbus rtu в одной сети
    от gr_vl в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 09:55
  5. выгрузка программы из сп270
    от Скаут в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 12:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •