    Сделайте как в моей миниатюре.
    Только порт rs485.
    Регистр 2000н- dес будет 8192.
    калькулятор виды в помощь.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    ...Регистр 2000н- dес будет 8192...
    Если не трудно, объясните, откуда взялись такие номера регистров?

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Пост №1 ИЭ
    Пост №2-страница в ИЭ
    Потом на инж. калькуляторе переводим хекс в дек

  4. #14

    По умолчанию

    Действуем по аналогии с примером на стр. 113:

    Если для параметра PA04 адрес регистра: 4 (два байта в шестнадцатеричной системе 00 04Н), то
    для параметра PA02 адрес регистра: 2 (два байта в шестнадцатеричной системе 00 02Н)

    Разве не так?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 3.jpg (293.8 Кб, Просмотров: 125)

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    см. стр 114.
    не знаю, что к этому добавить.

  6. #16

    По умолчанию

    Kristow в первом посте писал: "Я хочу читать текущую частоту ПЧВ и все."

    Регистр 2000H используется для записи команды пуска, останова и др. Зачем его вообще надо использовать для данной задачи?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 4.jpg (240.5 Кб, Просмотров: 68)

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    ХЗ. видимо для управления.
    Писал во втором посте:
    2000н-командное слово
    2001н-задание частоты.
    Читали?
    Таким же образом и опрос(по др. адресам)

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Порт в Modbus (Maser) нужен не Debug RS-232, а RS-485.
    Это как же Вы подключили провода от ПЛК к ПЧ? У ПЛК нужно использовать клеммы А(+) и Б(-), которые и подключить к клеммам RS+ и RS- на ПЧ.
    Modbus (Maser), Debug RS-232 я думал это порт отладки, а не порт для обмена с прибором.
    ПЛК к ПЧВ подключен по RS-485.
    Поменял порт на Debug RS-485. Все заработало!
    Спасибо, всем за участие и помощь.

  9. #19

    По умолчанию

    уважаемые, а как организовать задание частоты? чот ничего не могу понять, какие команды в codesys 2.3 использовать.
    Необходимо, чтобы при изменении температуры менялась частота. регулятор - трм210.
    итого цепь получается плк100-трм210-пчв Innovert ISD

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Удаленное управление ПЧВ3 по Modbus RTU от ПЛК 110
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:29
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 12:27
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 22:59
  4. ПЛК-150 (Master) + две СП-270 (Slave) по Modbus RTU
    от Boris3B в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 16:14
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 08:35

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •