Тема: ПЛК + ПЧВ Innovert (чтение по modbus RTU)

  1. #1

    Question ПЛК + ПЧВ Innovert (чтение по modbus RTU)

    Добрый день.
    Я работал в codesys 2.3 с ПЛК100, ПЛК160.
    Подключение модулей Овен в систему проходило без проблем.

    Сейчас столкнулся с проблемой опроса частоты с ПЧВ Innovert.
    В документации описаны используемые регистры, но я затрудняюсь их прописать в свой проект, так как не совсем понимаю суть.

    Подскажите пожалуйста, где можно почитать, как написать запрос с контрольной суммой, и получить ответ.
    Прикрепил руководство ПЧВ. Со страницы 110 до 117 описаны регистры протокола Modbus.
    Я хочу читать текущую частоту ПЧВ и все.

    Помогите пожалуйста!
    Очень буду признателен за пример проекта с моим значением (текущая частота ПЧВ).

    P.S. Сетевой адрес = 1, Формат данных = 8N1 RTU, Скорость = 9600, Параметр = PA02 (выходная частота)
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kristow; 23.12.2014 в 16:28.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    На стр 2 прил 3 (стр114 ИЭ) расписано командное слово с адресом 2000Н
    и регистр для записи задания - 2001Н.
    Используйте стандартный конфигуратор ПЛК.
    Изображения Изображения

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,823

    По умолчанию

    Да, не повезло Вам с описанием! Описание использования Modbus -"Черт ногу сломит".
    Писатели, блин!
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Все там понятно. Обычный мадбас?
    Пример запроса ответа и контрольной суммы можно взять с любой др. инструкции.
    Регистры по человечески расписаны.

    Вот например с ПЧ Овен, еще до того как он им стал непоняток было на порядок больше.
    Одни катушки - банки чего стоят.

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Все там понятно. Обычный мадбас?
    Пример запроса ответа и контрольной суммы можно взять с любой др. инструкции.
    Регистры по человечески расписаны.

    Вот например с ПЧ Овен, еще до того как он им стал непоняток было на порядок больше.
    Одни катушки - банки чего стоят.
    Все Приложения 2 "Использование протокола связи Modbus..." занимает 7 страниц текста, из них на 6 страницах подробно расписано побайтное формирование команд Modbus и способ подсчета контрольной суммы. И всего пару абзацев про адреса регистров.
    Захват-2.png Захват-3.png
    В том-то и дело, что все эти описания запросов и ответов для "неподготовленного" пользователя вынос мозга.
    ЗЫ. Я вот сомневаюсь, что ТС разобрался с номером регистра для параметра PA02 -Выходная частота. Именно частота на выходе ПЧ, а не задание.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Я сомневаюсь, что он прочел до конца ИЭ(в т.ч. и на ПЛК).
    Обычно когда до конца прочтешь, то вопросы пропадают.
    И разве я рекомендовал читать протокол в исходнике?
    Последний раз редактировалось lara197a; 24.12.2014 в 00:46.

  7. #7

    По умолчанию ПЛК + ПЧВ Innovert (чтение по modbus RTU)

    Спасибо всем за ответы.
    Я настроил порт (прикрепил скрин).
    Но затрудняюсь какой подэлемент выбрать. Я понимаю, что вопрос наверное туповат, но все же: Я должен для получения текущей частоты ПЧВ (РА02) выбрать подэлемент "Real Input module" или подэлемент "Registr Input module"???
    Мой параметр РА02 должен равняться 0002H, но при записи такого значения в параметр модуля "Registr address" выдает ошибку "Недопустимое значение". Подскажите как правильно это сделать?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось kristow; 24.12.2014 в 11:57.

  8. #8

    По умолчанию

    С чего вы взяли, что регистр параметра РА02 равен 0001H?

    Исходя из описания на стр. 113 он должен иметь значение 2 (00 02Н). В "Registr address" ставьте значение 2.

  9. #9

    Question

    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    С чего вы взяли, что регистр параметра РА02 равен 0001H?

    Исходя из описания на стр. 113 он должен иметь значение 2 (00 02Н). В "Registr address" ставьте значение 2.
    Да, ошибся малость.
    Прописал подэлемент "Real Input module" и подэлемент "Registr Input module", там "Registr address" = 2. Но значений никаких не видно... В Debug rs-232 прописал Скорость =9600, RTU.
    Все мои настройки видно на скринах. Подскажите что я не верно сделал?
    Изображения Изображения

  10. #10
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kristow Посмотреть сообщение
    Да, ошибся малость.
    Прописал подэлемент "Real Input module" и подэлемент "Registr Input module", там "Registr address" = 2. Но значений никаких не видно... В Debug rs-232 прописал Скорость =9600, RTU.
    Все мои настройки видно на скринах. Подскажите что я не верно сделал?
    Порт в Modbus (Maser) нужен не Debug RS-232, а RS-485.
    Это как же Вы подключили провода от ПЛК к ПЧ? У ПЛК нужно использовать клеммы А(+) и Б(-), которые и подключить к клеммам RS+ и RS- на ПЧ.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Удаленное управление ПЧВ3 по Modbus RTU от ПЛК 110
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:29
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 12:27
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 22:59
  4. ПЛК-150 (Master) + две СП-270 (Slave) по Modbus RTU
    от Boris3B в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 16:14
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 08:35

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •