Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Использование USB Flash с заранее написанными сценариями в обновленном ПЛК110

  1. #1

    По умолчанию Использование USB Flash с заранее написанными сценариями в обновленном ПЛК110

    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу вашей помощи. Прочитал что новые модели ПЛК110 умеют использовать USB девайсы в качестве внешней памяти и могут с них читать сценарии. Задача следующая, заказчик хочет программный задатчик (что то похожее на программу технолога реализованную в ТРМах), количество шагов в каждой программе 100, количество программ 100 (не спрашивайте зачем такое количество, я не знаю и более того, уверен на 100% что он не использует и половины). Итого мы имеем 10000 переменных на все шаги в программах. Если занять в программе место под 10К переменных real, то мы получим занятую область доступной памяти 33%. А переменных будет не две и не три, а больше (время, температура и т.д.). Отсюда вопрос, можно ли организовать на флешке сценарий содержащий несколько массивов по 10К каждый и во время инициализации блока перехода осовная программа на ПЛК будет обращаться к флешке и получать нужный список в 3-4 переменных для этого шага. И есть еще 1 вопрос. ПЛК110 будет зацеплен вместе с панелью Weintek. Как сделать так, что бы в визуализации на панели оператора открывался сценарий на флешке и с панели можно было поменять значение любой выбранной переменной? Панель зацеплена с ПЛК по 232 панель мастер, ПЛК слейв. Спасибо за помощь.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,288

    По умолчанию

    Постановка задачи - бредовая. А так, несмотря на стопицот переменных - все сгруппируются в несколько типов. От этого и плясать. А сценарий - селектор для case

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    А почему бы не хранить эти сценарии в weintek? Там памяти много, всё влезет. weintek будет управлять плк и давать ему те переменные, которыевы выберите и редактировать проще.
    Но хотя если решение будет с USB, то поделитесь.
    Если не секрет чему надо так много сценариев, чем управляете?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Не могу не согласиться.
    Вопрос к ТС, а на флешку кто будет и в каком виде эти параметры заносить?
    На сам деле, возьмите лучше любое устройство HMI с менеджером рецептов.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,651

    По умолчанию

    А на фрэшку можно было-бы файл закидывать , если -бы у разработчиков мозг дотумкал FTP поддержку организовать .НО ! Филоненко сказал что plc-io должно работать , я не проверял . Вообще такое впечатление , что присобачили USB , а для чего , каким образом , х.з.
    По Вайнтеку - манагер рецептов есть , и даже файлы csv принять может , НО!!! один нуюанс , -после записи файла рецептов панель надо перезагрузить !
    Т.е где-то технолог составляет-корректирует файл рецепта , может даже в 1С , грузит его в панель по сети (че , FTP то есть ) и ... топает к щитку с автоматами панель перегружать .
    Да, можно конечно с помощью изибилдера в панели рецепты менять но... думаю технологу это не понравится .
    А , Т.Су следовало-бы для начала разобраться с процедурами чтения-записи файлов и принципами использования ,ну ..типа чего откуда в каком виде .
    Вообще возможно и даже правильно все хранить в ПЛК (на usb Фрэшке) когда только разработчики инструменты доступа к файлам извне доточат. А то каменным (100 пудов кремниевым) топором в виде plc-io ... наверно гордятся

  6. #6

    По умолчанию

    а в чем проблема держать на флэшке файлы и тупо читать их в программу через процедуры файловой библиотеки? и завсегда новые данные можно переписать поверх существующих. И совершенно ничего не мешает включить желаемый интерфейс в состав программы ПЛК и передавать файлы любым способом.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,651

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    а в чем проблема держать на флэшке файлы и тупо читать их в программу через процедуры файловой библиотеки? и завсегда новые данные можно переписать поверх существующих. И совершенно ничего не мешает включить желаемый интерфейс в состав программы ПЛК и передавать файлы любым способом.
    Каким ? Способ должен быть быстр и надежен . Вы пробовали ?
    Переписать - забить данные 100 рецептов по 100 пунктов в панели ... каменный топор ...ой , нет медаль с закруткой на спине тому , кто этим заниматься будет.

    З.Ы Сейчас реально доступно следующее : - подготовил файлик , кидаешь на фрэшку , топаешь к ящику с ПЛК , суешь в ПЛКшку и ... надо прочитать .
    Последний раз редактировалось Sergey666; 23.12.2014 в 22:38.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Каким ? Способ должен быть быстр и надежен . Вы пробовали ?
    Переписать - забить данные 100 рецептов по 100 пунктов в панели ... каменный топор ...ой , нет медаль с закруткой на спине тому , кто этим заниматься будет.

    З.Ы Сейчас реально доступно следующее : - подготовил файлик , кидаешь на фрэшку , топаешь к ящику с ПЛК , суешь в ПЛКшку и ... надо прочитать .
    мало алгоритмов в промавтоматике проще чем получить файл по любому интерфейсу и сохранить его во внутренней памяти. В ящик с ПЛК ведь провод засунут? Кроме того, для быстроты доступа, я еще кэширую с флэшки в ОЗУ при включении установки, либо при обновлении данных.

    а с панели имеет смысл организовывать оперативное редактирование актуального параметра, понятно что через экранный интерфейс много не на тыкаешь

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,651

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    мало алгоритмов в промавтоматике проще чем получить файл по любому интерфейсу и сохранить его во внутренней памяти. В ящик с ПЛК ведь провод засунут? Кроме того, для быстроты доступа, я еще кэширую с флэшки в ОЗУ при включении установки, либо при обновлении данных.

    а с панели имеет смысл организовывать оперативное редактирование актуального параметра, понятно что через экранный интерфейс много не на тыкаешь
    Ну-ка , ну-ка хоть парочку плиз ... что может быть проще чтения-записи по FTP .

  10. #10

    По умолчанию

    FTP при простоте использования имеет много встроенных фенек для обеспечения работы в гетерогенных сетях и полная, его реализация не так уж тривиальна. Когда ПЛК и комп рядом разумнее написать 10 строк кода и просто передать и записать на флэшку последовательность байтов ))

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Связь ПК с ПЛК110-30 при помощи USB
    от Иван Юрьевич в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 12:19
  2. Master Scada и Flash
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 16:13
  3. связь с плк110 по Usb-com
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 09:12
  4. ПЛК100 использование USB порта
    от dima-profi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 19:39
  5. Использование пеобразователя интерфейса USB->RS485
    от VIV в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 10:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •