    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    И данные из мастер регистра можно выудить или неа ?
    Мы кого будем анализировать? Если мастера, то запустить на ПК эмулятор слейва и будет видено, какие регистры(0х,1х,3х,4х) мастер читает/пишет и из какого слейва.
    Захват-2.png

    Захват-3.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,662

    По умолчанию

    хм, с мастером в принципе наверное и не получится, а слейв всегда можно прочитать, да и к тому же в ретейн все попадет...
    Тут только с панелью наверное все же можно защититься, на голом ПЛК будет сложно....

  3. #13
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    хм, с мастером в принципе наверное и не получится, а слейв всегда можно прочитать, да и к тому же в ретейн все попадет...
    Тут только с панелью наверное все же можно защититься, на голом ПЛК будет сложно....
    Да, если в изделии есть панель, то зашита боле-менее есть, а специально вводить панель не целесообразно.

    ЗЫ.
    А переменные в слейве можно при включении ПЛК инициализировать нулем программно.
    Последний раз редактировалось petera; 23.12.2014 в 12:23.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,662

    По умолчанию

    petera если инициализировать одни переменные нулем, то надо создать другие в ретейн что типа программа прошла защиту, а они все будут переписаны при копировании... толку ?

  5. #15
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    petera если инициализировать одни переменные нулем, то надо создать другие в ретейн что типа программа прошла защиту, а они все будут переписаны при копировании... толку ?
    Все началось с того, что есть изделие в котором есть ПЛК(слейв)+СП270(мастер). Вопрос: -"Сможет ли недобросовестный клиент клонировать изделие"
    1. Все файлы из ПЛК можно перенести в другой.
    2. Клонировать панель нельзя.
    Вывод если программа в ПЛК может работать без панели, то клиент может этим воспользоваться. Для осложнения использования ПЛК без панели храним в PFW панели некие параметры без которых программа в ПЛК не может правильно работать или вообще не выполняет заданный алгоритм, например храним настройки в памяти панели. Эти настройки из панели копируются в слейв ПЛК при включении питания и используются в программе http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15707
    Слейв в ПЛК является ретейн, таким образом достаточно один раз включить ПЛК с подключенной панелью и затем панель можно вообще не использовать, т.к. переменные пойдут из PFW-->Slave-->retain и там останутся. А если в момент включения ПЛК программно Slave(retain) инициализировать левым значением, а затем панель запишет правильные данные, то без панели ПЛК работать не будет.
    Последний раз редактировалось petera; 23.12.2014 в 23:55.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    09.02.2014
    Адрес
    Брест, Беларусь
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Да, согласен, исходя из того, что проект из панели не достать - связка панель + ПЛК это уже само по себе защита.
    Спасибо за ответы!!!

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Защита проекта
    от Dmitry в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 23.05.2017, 17:11
  2. Максимальный размер проекта панели СП270
    от CTARuK в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 07:56
  3. Выгрузка проекта из панели СП270-Т
    от 4unknown в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 16:11
  4. Защита проекта
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 18:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •