Тема: ПЛК110-220.60 + МВ110-220.8АС смещение измерительных каналов

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110-220.60 + МВ110-220.8АС смещение измерительных каналов

    Здравствуйте. Столкнулись со следующей проблемой: Имеется шкаф с ПЛК110-220.60 и модулем МВ110-220.8АС. К модулю подключено 6 датчиков 4-20мА. Опрос модуля контроллером производится через Uniersal Modbus device. Периодически (за 10 месяцев эксплуатации сие происходило 5 раз) происходит смещение показаний с датчиков на один, т.е. показания с датчика 6 передается на адрес 5 канала, с 4 на 5 и т.д. Никаких ошибок связи не наблюдается. После отключения и включения питания модуля, или отключения и подключения линии RS-485 все приходит в норму. Заменили модуль - не помогло. В последнем случае эксплуатирующий персонал сообщил, что неисправности предшествовало отключение электропитания на объекте. Контроллер с модулем запитаны через UPS. В чем может быть проблема? Что посоветуете сделать?

  2. #2
    Пользователь Аватар для vodav
    Регистрация
    31.10.2013
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Лично мне без программы опроса ни чего не понятно.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    При отключении питания на выходе UPS нет нуля скорее всего, может быть связанно с этим ?
    Хотя питания датчиков должно быть от источника 24В в 8АС.

    Попробуйте во-первых проверить отключив входящее питание от UPS и убедиться в косяке.
    Ну и попробуйте поставить разделительный транс 220-220 после ибп и один выход вторичной обмотки посадить на землю, сформировав ноль.

    Хотя откровенно странность, у меня дома ПЛК100 и 8АС сидят после ибп по питанию и не замечал такого, правда у меня всего 3 датчика на нем сидит, один 4-20мА и два 0-10В

  4. #4

    По умолчанию

    imho Предположу, что вы для опроса используете PLC конфигуратор. Я тут как-то писал что он не чистит буфер и не особо следит за тем что пришло в ответе (может crc проверяет и все). И даже приводил методику воспроизведения этих проблем (но что-то это не вызвало должного отклика со стороны службы поддержки). На объекте скорей всего происходит следующая ситуация плк посылает запрос на чтение регистра, модуль по каким-то причинам задумывается о своем, на плк срабатывает таймаут ожидания ответа и он посылает очередной запрос или готовится послать запрос. В этот момент модуль приходит в себя и посылает ответ. ПЛК же буфер не чистит и вместо ответа на последний запрос получает ответ на предыдущий запрос плюс еще и ответ на последний запрос. Затем плк вычитывет ответ на предыдущий запрос и говорит что это ответ на текущий последний запрос. Затем посылает очередной запрос, но в буфере то уже есть ответ на предыдущий запрос и. т.д. А когда вы отбрасывает RS485 то плк таки вычитывает буфер до конца и все начинает работать как надо. Переход на modbus.lib решит эту проблему, можно также увеличить таймауты на ожидание ответа.

  5. #5

    По умолчанию

    modbus.lib и групповой опрос однозначно должен решить проблему. Я такое много раз видел в Lectus, тот тоже странно CRC обрабатывает.

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте. Спасибо всем, кто откликнулся.

    melky.
    При отключении питания на выходе UPS действительно нет нуля. Но вызвать неисправность отключением питания щита не удается. Неисправность появляется случайным образом, как уже писал, за 10 месяцев эксплуатации происходило это раз 5. Объединил ноль до и после UPS. На другом объекте, где это было сделано изначально подобная неисправность пока не проявлялась. Буду дальше следить.

    kfvniiz.
    Для опроса модулей используется Uniersal Modbus device в PLC-конфигураторе. Подскажите, какова методика воспроизведения неисправности. Хотелось бы докопаться до сути. Пока попробую увеличить таймауты.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Была похожая хрень когда Термодат опрашивал. Точнее она никуда не делась с того объекта. Прибор многоканальный, и его каналы как бы съезжали друг на друга, но не до сброса, а только на один опрос. На отображение тупо фильтр поставил, а для аварии всё равно длительное нарушение нужно было.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,314

    По умолчанию

    Ну а как отличить покет с ответом на опрос другого регистра в том же слейве той же функцией коли запросы как песок сыплются ? А ни как. Только увеличивать таймаут. Ну или за раз - всё.

  9. #9

    По умолчанию

    Ставим попеременно запросы 0x3 и 0x4 функцией. тогда мастер сможет отфильтровать запросы к опоздавшему каналу.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,314

    По умолчанию

    Тоже вариант. Это хорошо что тут области для 3й и 4й совпадают

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МВ110-220 8АС
    от olegsv в разделе Мх110
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 19:58
  2. Проблема с ПЛК110-220.60.Р.М
    от Artemiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 11:14
  3. защита мв110-220.8ас от превищение напряжение.
    от andrush в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 18:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •