Здравствуйте. Столкнулись со следующей проблемой: Имеется шкаф с ПЛК110-220.60 и модулем МВ110-220.8АС. К модулю подключено 6 датчиков 4-20мА. Опрос модуля контроллером производится через Uniersal Modbus device. Периодически (за 10 месяцев эксплуатации сие происходило 5 раз) происходит смещение показаний с датчиков на один, т.е. показания с датчика 6 передается на адрес 5 канала, с 4 на 5 и т.д. Никаких ошибок связи не наблюдается. После отключения и включения питания модуля, или отключения и подключения линии RS-485 все приходит в норму. Заменили модуль - не помогло. В последнем случае эксплуатирующий персонал сообщил, что неисправности предшествовало отключение электропитания на объекте. Контроллер с модулем запитаны через UPS. В чем может быть проблема? Что посоветуете сделать?