Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 16 из 16

Тема: Обрыв межсетевого обмена

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    IIeroniux где-то petera картинку давал, что в явном виде Modbus Master нет. но на самом деле он есть (суслика видишь?)
    Добавить в Modbus Master Universal Modbus Device и в его параметрах выбрать TCP, прописать IP адрес и порт

  2. #12

    По умолчанию

    Хм, т.е. если установить в параметрах UMD тип TCP, то будет игнорировать тип связи, указанный в Modbus (Master) - RS-485-1 [SLOT]?
    А как в программе, у мастера ПЛК, вытащить из слейвов ПЛК показания? К примеру, когда связываешь между собой панель и ПЛК, то всё просто. Там можно явно указать адрес регистра, что в панели или выбрать переменную из списка modbus slave в ПЛК.
    А когда связываешь два удаленных ПЛК?

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    IIeroniux Ну вроде как да, будет игнорировать, но сам не проверял, просто вспомнил, что даже с картинкой выкладывали и именно с подобным вопросом о мастере TCP...
    Так при связи наверное точно так же, прописывать регистры из слейва
    Потом же вы добавляете Register Input Module и в нем прописываете регистр и режим чтения...
    Последний раз редактировалось melky; 25.12.2014 в 16:14.

  4. #14

    По умолчанию

    Попробую, регистры естественно одинаковые должны быть, что бы все читалось. Пошел пробовать, спасибо

  5. #15

    По умолчанию

    Между прочим MODBus MASTER как раз позволяет оценивать доступность Slave. У него есть регистр (Last error) в котором если все нормально =0, если нет коннекта = 85. Правда если идет обращение к нескольким Слейвам, то при появлении в этом регистре "85" - нужно тут же посмотреть регистр (Last address), что бы понять какой Слейв отказал.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,318

    По умолчанию

    tof нужен. Один раз - не пи..

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Обрыв с косяком на МВА
    от Anton_Minsk в разделе Мх110
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.11.2014, 10:31
  2. ПЛК100 и обрыв связи
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 14:50
  3. Обрыв соеденения
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 21:30
  4. обрыв датчиков
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 14:58
  5. МВА8 и обрыв датчика 4-20мА
    от Владимир Чекин в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 18:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •