Панель читает бит для индикатора, который меняет свое значение с определенной частотой
Панель читает бит для индикатора, который меняет свое значение с определенной частотой
Всетаки не ясно.Давайте разобъем вопрос на два.Бит в состоянии 0,на панели он в виде индикатора имеет светлый фон,затем бит переходит в состояние 1 и он должен иметь темный фон.вот это не понятно,как?
Из ПЛК записываете 1 или 0 в бит, который должен отображать индикатор. Остальное панель сделает сама в точности так, как Вы и описали.
Вы о рукодельном моргании индикатором что ли ? Я уж подумал что ИП напильником обработали втихоря
С первым вопросом все ясно,внимательно перечитав руководство понял,но всеравно спасибо.Теперь второй.На видео я видел,над индикатором цифра 1,я так пологаю что это регистр,а может и нет.В коментарии к видео сказано-если все в норме,насос работает,проток,давление в норме,то 1 не прерывна.Если происходит авария то 1 на панели моргает.Вот как это выполнено? Что моргает четко видно на видео. Панель ИП320.Если найду видео дам ссылку если надо.С уважением Владимир.
Если 1 моргает, то это точно регистр. Используйте динамический текст, в котором для значения 0 отображаемым текстом сделайте пробел, а для значения 1 напишите единичку или любой другой текст, который должен моргать. В этом случае если регистр будет равен 0 отобразится пустое место, а если 1, то соответственно 1 или что Вы там напишите.
Не наверно. Точняк.
Или, если ИП - мастер, то можно в asciiz-строку писать '', '1', '', ....
По ссылке - предпочел бы текстовую информацию о состоянии насосов, т.к. в большинстве случаев состояний существенно больше чем тупо 2 (вкл/выкл это состояние пускателя)