Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Сетевые переменные

  1. #1

    Question Сетевые переменные

    Здравствуйте!
    Два ПЛК-100 R-M соеденены между собой и ПК через свитч по Ethernet. Созданы сетевые переменные. Один контроллер изменяет, другой - читает, но изменений переменных по сети не поисходит. В чем может быть проблемма?

  2. #2

    По умолчанию

    Храни сетевые переменные в внешнем файле - у меня после этого всё сразу заработало!

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день. Решил не плодить темы и написать здесь. Подскажите пожалуйста, в мануале на кодезис в разделе про сетевые переменные сказано , что
    Передача по изменению (Transmit on change): переменные будут записываться, только ес-
    ли их значения изменились. При этом Minimum ограничивает минимальный интервал между
    передачами.
    Так вот вопрос заключается в том при записи по изменению пишется только изменяемая переменная, или при изменении одной переменной пишется вся группа? Есть группа сетевых переменных PRIMER, которая содержит массив переменных и эту группу читает центральный ПЛК. В то же время в сети 11 ПЛК, которые в эту группу пишут, НО пишут каждый свою переменную из массива, согласно своему порядковому номеру.
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •