  1. #1

    Question Не удается сохранить настройки системы автоматики в ПР200.

    Здравствуйте.

    Не удается сохранить настройки системы автоматики в ПР200 (булевая переменная "blnWork").
    Что есть:
    1. ПР200
    2. Две кнопки. "Пуск" - нормально разомкнутая. "Стоп" - нормально замкнутая.

    Что сделано:
    1. Программа. Скрин прилагается (см вложение).
    2. Переменная "blnWork" объявленная как энергонезависимая.

    Описание проблемы.
    1. Присваиваем значения переменной "blnWork" - "1" (или "true", кому как удобней).
    2. Выключаем питание ПР200.
    3. Ждем некоторое время (от одной минуты до 20).
    4. Подаем питание на ПР200.
    5. Значение переменной - "0" (или "false", кому как удобней).

    Особенности:
    Если кнопку стоп поменять на нормально разомкнутую и соответствующий таймер "toff" заменить на "ton", все работает и сохраняет настройки.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png Retain.png (34.8 Кб, Просмотров: 49)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Добавить
    Захват-01.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,164

    По умолчанию

    Я, обычно, в подобных случаях, при включении ПР блокировку на секунду делаю для гарантии исключения переходных процессов и душевного спокойствия!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо, Пётр.

    Проверил на реальном оборудовании - не сохраняет.
    Финт с единичкой для первого цикла очень понравился, прикольный :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте, Сергей.
    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Я, обычно, в подобных случаях, при включении ПР блокировку на секунду делаю для гарантии исключения переходных процессов и душевного спокойствия!
    Можно пример конкретно для моего случая?
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Сергей.

    Можно пример конкретно для моего случая?
    Конкретно для вашего случая как бы всё ясно, что длительность импульса блокировки должна быть не менее задержки сигнала вследствие действия фильтра дискретных входов, короче, поставьте 300 мс, так как фильтр дискретных входов не может быть более 255 мс! Всё! Надеюсь, длительность сигнала блокировки сможете увеличить до 300 мс?!
    Можно поставить конструкцию, что Пётр подрисовал(что Вам понравилась), но до таймера с задержкой выключения!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.12.2021 в 21:50.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо за помощь.
    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Конкретно для вашего случая как бы всё ясно, что длительность импульса блокировки должна быть не менее задержки сигнала вследствие действия фильтра дискретных входов, короче, поставьте 300 мс, так как фильтр дискретных входов не может быть более 255 мс! Всё! Надеюсь, длительность сигнала блокировки сможете увеличить до 300 мс?!
    Можно поставить конструкцию, что Пётр подрисовал(что Вам понравилась), но до таймера с задержкой выключения!
    Не помогло.
    Без узкоспециализированных знаний работы ПР200, боюсь проблему не решить. Как обычно кругом есть особенности и нюансы :-)
    Есть возможность указать последовательность исполнение компонентов программы?
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Спасибо за помощь.

    Не помогло.
    Без узкоспециализированных знаний работы ПР200, боюсь проблему не решить. Как обычно кругом есть особенности и нюансы :-)
    Есть возможность указать последовательность исполнение компонентов программы?
    Проект выложите, посмотрим(надо было сразу выложить)!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    А ежели так?
    rs28 0.png

  10. #10

    Post

    Здравствуйте.
    Выкладываю текущее состояние программы.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png Retain.png (15.4 Кб, Просмотров: 43)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Не удается переключить вход АI №1 ПР200 в аналоговый режим .
    от Ingwar в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 07:39
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.07.2021, 16:34
  3. МВ110-224.1ТД плюс ПР200 (проблема настройки)
    от Вадим2881 в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 17:27
  4. MS 4D сохранить данные в АРМ.
    от Вадим2881 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.03.2019, 08:53
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •