Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ПЧВ3 Проблема с запуском

  1. #1

    По умолчанию ПЧВ3 Проблема с запуском

    Имеется насосная станция поддержания давления с одним насосом, управляет всем ПЧВ3.
    На встроенном контроллере частотника была реализована функция засыпания и пробуждения при низком расходе.
    Итог!
    После 6 месяцев нормальной работы ПЧ перестал засыпать при всех удовлетворительных параметрах для этого.
    В итоге был произвиден сброс ПЧ на заводские настройки после чего он вобще не запускает насос не в авто не в ручном режиме, клемма 18 замкунута, привод исправен проверял прямым включением.
    Что может быть? Даже из конфигуратора управление не работает, молчит

  2. #2

    По умолчанию

    в заводском значении 5-12 стоит инверсный останов ( 2) - уберите его, и сможете запустить двигатель.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    в заводском значении 5-12 стоит инверсный останов ( 2) - уберите его, и сможете запустить двигатель.
    Спасибо большое! Так и есть все заработало

  4. #4

    По умолчанию

    Следующая беда!
    при достижении частоты 40 и выше Гц выдает поочередно ошибку 8 и 13 в итоге вырубается и постоянно ошибка 13, при этом двигатель издает чудовищные звуки.
    Ошибка так понимаю, что превышен предел тока двигателя, включал насос на прямую и замерив клещами каждую фазу получилось что при номинале 11.5 факт 7,5 включение треугольник.
    Неужели ПЧВ приказал долго жить?

  5. #5

    По умолчанию

    выдает поочередно ошибку 8 и 13 в итоге вырубается и постоянно ошибка 13
    ошибка 8 Напряжение промежуточной цепи падает ниже порога предупреждения о низком напряжении.

    ошибка 13 Превышен предел пикового тока инвертора.

    с питанием инвертора все в порядке ?

    ко нибудь по подробнее, вернее по простому может про эти ошибки рассказать?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    ошибка 8 Напряжение промежуточной цепи падает ниже порога предупреждения о низком напряжении.

    ошибка 13 Превышен предел пикового тока инвертора.

    с питанием инвертора все в порядке ?

    ко нибудь по подробнее, вернее по простому может про эти ошибки рассказать?
    С питанием все нормально все клеммы протянул все ок!
    Насчет ошибок тоже понять немогу их формулировку

  7. #7

    По умолчанию

    я так понимаю пвч питается от 3х фаз...двагатель 380\660в?

    8 ошибка я так предполагаю, это три фазы выпрямляются полным мостом, с него и идет мало напряжения, т.е. либо фазы нет либо что то с мостом, может с конденсаторами которые стоят после моста... как следствие происходит ошибка 13....

  8. #8

    По умолчанию

    как ответил Вам на письмо по почте - насос у Вас погружной или циркуляционный? с погружными бывают такие проблемы связанные с бросками тока , когда насос прокачивает попадающие частицы или пузырьки воздуха. переведите ПЧВ в скалярное управления, тогда компенсации скольжения и нагрузки выключатся ( ток снизится) - грубо говоря отключится поддержание крутящего момента на валу, но на погружниках - это можно делать

  9. #9

    По умолчанию

    Насос как раз центробежный стационарный, но 6 мес работал безупречно, вся эта ересть произошла после того как заглючил сначала внутренний ПЛК(описывал выше), далее сделал сброс на заводские настройки, настроил параметры двигателя все по мануалу.
    И вот такая ерунда, черз ЛПО в ручном поднимаю до 30 все норм, только перехожу 40 сразу ошибки и отключение
    Последний раз редактировалось pavkuz; 16.12.2014 в 18:50.

Похожие темы

  1. ПЧВ3 проблема при опросе по протоколу ModBus RTU
    от Денис_NTS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 14:06
  2. ПЧВ3 и АПВ
    от taranur в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.12.2013, 12:10
  3. ТРМ133-02 проблемы с запуском
    от Кольцов Сергей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 22:01
  4. проблема с первым запуском
    от bango в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 22:06
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 16:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •