Добрый день!
Настраиваю сейчас небольшую муфельную печь с регулятором ТРМ251, который через твердотельное реле типа HD-xx44.ZD3 осуществляет ШИМ управление питанием нагревательных элементов.
Обнаружилась следующая неприятность - при подаче напряжения на нагреватель кратковременно моргают лампочки как в помещении с печкой, так и в соседних. По всей видимости, пусковой ток значительно превышает установившийся и просаживает напряжение. Если регулятор перевести из ПИД режима в двухпозиционный, то нагреватель включается реже и на большее время, но свет моргает точно так же в момент включения, в установившемся режиме нагрева просадка напряжения невелика - менять всю проводку смысла не вижу.
По материалам форума нашлось такое решение - заменить ТРМ251 на такой же, но с аналоговым выходом, реле заменить на аналогичное, но с регулированием напряжения, выставить ограничение изменения выходной мощности через конфигуратор.
Вопрос: правильно ли я понял, что я могу подключить реле серии HD-xx25.LA последовательно с выходом типа "И" ТРМ251 к внешнему блоку питания 24 В и силовыми контактами реле рвать питание 220 В нагревательного элемента, при этом напряжение на нагреватель будет подавать плавно таким образом, чтобы не превышалась заданная уставкой P.rES максимальная скорость изменения выходной мощности?
Если все так, то я смогу экспериментальным подбором P.rES полностью избавиться от бросков тока и просаживания напряжения.
И еще вопрос почти оффтопик, если можно: чем объясняется бросок тока при подаче напряжения на (почти) чисто активную фехралевую спираль?