Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 33

Тема: Борьба с броском тока при включении ТЭН ТРМ251

  1. #1

    По умолчанию Борьба с броском тока при включении ТЭН ТРМ251

    Добрый день!
    Настраиваю сейчас небольшую муфельную печь с регулятором ТРМ251, который через твердотельное реле типа HD-xx44.ZD3 осуществляет ШИМ управление питанием нагревательных элементов.
    Обнаружилась следующая неприятность - при подаче напряжения на нагреватель кратковременно моргают лампочки как в помещении с печкой, так и в соседних. По всей видимости, пусковой ток значительно превышает установившийся и просаживает напряжение. Если регулятор перевести из ПИД режима в двухпозиционный, то нагреватель включается реже и на большее время, но свет моргает точно так же в момент включения, в установившемся режиме нагрева просадка напряжения невелика - менять всю проводку смысла не вижу.

    По материалам форума нашлось такое решение - заменить ТРМ251 на такой же, но с аналоговым выходом, реле заменить на аналогичное, но с регулированием напряжения, выставить ограничение изменения выходной мощности через конфигуратор.

    Вопрос: правильно ли я понял, что я могу подключить реле серии HD-xx25.LA последовательно с выходом типа "И" ТРМ251 к внешнему блоку питания 24 В и силовыми контактами реле рвать питание 220 В нагревательного элемента, при этом напряжение на нагреватель будет подавать плавно таким образом, чтобы не превышалась заданная уставкой P.rES максимальная скорость изменения выходной мощности?
    Если все так, то я смогу экспериментальным подбором P.rES полностью избавиться от бросков тока и просаживания напряжения.

    И еще вопрос почти оффтопик, если можно: чем объясняется бросок тока при подаче напряжения на (почти) чисто активную фехралевую спираль?
    Последний раз редактировалось drop-point; 15.12.2014 в 13:29.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от drop-point Посмотреть сообщение
    ... чем объясняется бросок тока при подаче напряжения на (почти) чисто активную фехралевую спираль?
    холодная фехраль;

    В ПИД режиме попробуйте ввести Программу технолога, где 1-й шаг будет плавно разогревать спираль,...
    ну и правильные параметры ПИД-регулятора.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав Михайлович Посмотреть сообщение
    холодная фехраль;

    В ПИД режиме попробуйте ввести Программу технолога, где 1-й шаг будет плавно разогревать спираль,...
    ну и правильные параметры ПИД-регулятора.
    Как ни странно, моргание лампочек наблюдается и в конце программы, при температуре печи около 1000 градусов.
    Казалось бы, там температура спирали не настолько меняется за секунду между ШИМ импульсами, что бы это существенно влияло на сопротивление?

    Должен подчеркнуть, что посадку напряжения или бросок тока зарегистрировать не удалось ни альтиметром, ни токовыми клещами, ни осциллографом. Полагаю, что процесс слишком быстрый, но регистрирующего осциллографа у меня нет. Может, лампочки моргают и не от посадки напряжения, но другого объяснения я не придумал.
    Последний раз редактировалось drop-point; 15.12.2014 в 17:17.

  4. #4

    По умолчанию

    Где это видано питать технологическое оборудование от осветительной сети ?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Где это видано питать технологическое оборудование от осветительной сети ?
    Энергосистема у нас вообще единая, но в данном случае технологическое оборудование питается от своего автомата, освещение - от своего. Просто напряжение проседает на вводе.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от drop-point Посмотреть сообщение
    ... что посадку напряжения или бросок тока зарегистрировать не удалось ни ... Может, лампочки моргают и не от посадки напряжения, но...
    попробуйте провести такое расследование:

    поставьте УЗИПы -2-х уровневая защита
    1 -уровень: 3-х фазный УЗИП - к сборке где подключены ТЭНы
    2-уровень: 1-фазный УЗИП - к ТРМ-ке (запитываются УЗИПы через плавкие вставки)
    стоит это примерно = 4тыр.
    будут ли после этого моргать лампочки?
    в крайнем случае,если УЗИПы НЕ помогут-то их демонтировать НЕ придется-это отдельный класс защитных устройств (по ГОСТу).

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от вапросик Посмотреть сообщение
    ...1 -уровень: 3-х фазный УЗИП - к сборке где подключены ТЭНы
    2-уровень: 1-фазный УЗИП - к ТРМ-ке (запитываются УЗИПы через плавкие вставки)...
    Спасибо за совет, наверное, попробую завтра.
    Правда, печка однофазная и запитывается вместе с ТРМ от одного автомата. В этом случае, насколько я понимаю, достаточно поставить один УЗИП на общем питании.
    Вы считаете, что лампочки могут моргать от перенапряжений при коммутации?

  8. #8

    По умолчанию

    УЗИПОВов надо ставить - 2! в этом вся соль
    печку и трм нужно развести на разные автоматы
    а 3-х фазный УЗИП нужно подключить-над печкой-где происходит ближайший развод 3-х фаз.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от вапросик Посмотреть сообщение
    УЗИПОВов надо ставить - 2! в этом вся соль
    печку и трм нужно развести на разные автоматы
    а 3-х фазный УЗИП нужно подключить-над печкой-где происходит ближайший развод 3-х фаз.
    Увы, ко мне приходит только одна фаза. До трехфазного щитка добраться не получится.
    А какой физический процесс мы надеемся в этом опыте пресечь? В чем логика эксперимента?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от drop-point Посмотреть сообщение
    Энергосистема у нас вообще единая, но в данном случае технологическое оборудование питается от своего автомата, освещение - от своего. Просто напряжение проседает на вводе.
    При чем тут автоматы ? Технологическое оборудование должно питаться от трехфазной сети.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ 10 ошибка при включении LOAD
    от cen_turion в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 23:17
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 14:26
  3. выхода ПЛК при включении питания
    от tyura в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 01:23
  4. перезагрузка плк150 при включении реле
    от Sunnytommi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 11:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •