Тема: ТРМ500-Щ2 не работает с термосопротивлением ТС014-50М

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    01.03.2010
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    19

    По умолчанию ТРМ500-Щ2 не работает с термосопротивлением ТС014-50М

    Здравствуйте!
    Пришел ТРМ500-Щ2 с одним большим индикатором, а на картинке и на выставочном стенде когда заказывал были с двумя индикаторами. Ну да ладно, может при заказе что дилер напутал...
    Проблема что подключил термосопротивление ТС014-50М (в настройках С.50), а прибор его не замечает. Горят прочерки и индикатор СИГ. Подключал термосопротивление Pt100 (в настройках соответственно ставлю Р100), то же не видит. Сами сопротивления замерял омметром, нормальные (при изменении температуры меняется сопротивление). Получается вход неисправен? Отправлять по гарантии? Может там хитрость какая? Не хочется верить что вход неисправен.
    А, два индикатора только у 30 амперных, при заказе не разглядел. И почему 5 амперный обделили индикатором...
    Последний раз редактировалось POLI; 14.12.2014 в 11:25.

  2. #2

    По умолчанию

    а с подключением не напутали...подключение 4-х проводное сделали?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    01.03.2010
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    С термосопротивления только три провода. 12 и 13 термосопротивление, 11 компенсация а 14 не подключено

  4. #4

    По умолчанию

    вроде как туда перемычку надо, я имею в виду на 14 клему, прибор то по ходу под 4-х проводную линию заточен....

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    01.03.2010
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Ага только что попробовал, тогда он показывает минус 53,5 градуса , а в комнате плюс 23.
    Нифига коррекция в 76 градусов! Я думал что просто поключить датчик и все, а тут еще и помучиться приходится. С ТРМ1 такого не было...
    Последний раз редактировалось POLI; 14.12.2014 в 11:50.

  6. #6

    По умолчанию

    запоказывал, уже хорошо!! 50м. это значит при 0гр. 50 ом, если показывает минус, значит сопротивление менее 50 ом у датчика, при условии что, датчик и прибор исправные.....инструкцию по внимательнее прочитайте!

  7. #7

    По умолчанию

    запоказывал, уже хорошо!! 50м. это значит при 0гр. 50 ом, если показывает минус, значит сопротивление менее 50 ом у датчика, при условии что, датчик и прибор исправные.....инструкцию по внимательнее прочитайте!

    попробуйте 11 и 12 перемычка, 13и14 перемычка, 12 и 13 50 ом резистор, че покажет....

Похожие темы

  1. ТРМ 1А-Щ2.ТП,Р не выпускается, чем его заменили?
    от Павел Карабутов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 15:37
  2. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 14:12
  3. Не работает визуализация
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 14:25
  4. Не работает Pid_Function
    от Игор100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 10:25
  5. не работает сеть
    от Георгий в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 16:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •