    Добрый день!

    А можно как-то это поправить в Codesys 3.5 SP17?

    cds17bug.PNG

  2. #4432

  3. #4433
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Только переключив язык среды на английский.
    Понял, спасибо. Это уже фирменный знак локализованного Codesys. Каждый раз где-нибудь формы расползаются))

  4. #4434

    По умолчанию

    Добрый день.

    Что означает исключение *EXCEPTION* Omitted cycle OmittedCycle watchdog Application и как с ним бороться?
    Срабатывает, как-то хаотично, от нескольких часов до нескольких дней.

  5. #4435
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tyura Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Что означает исключение *EXCEPTION* Omitted cycle OmittedCycle watchdog Application и как с ним бороться?
    Срабатывает, как-то хаотично, от нескольких часов до нескольких дней.
    Добрый день.
    Судя по всему - у вас в одной или нескольких задачах включен сторожевой таймер, и он срабатывает (т.е. задача не успевает выполниться за заданное время).

    Наиболее корректный способ борьбы - разобраться, в какой задаче это происходит и отладить/оптимизировать код, выполняемый в этой задаче.
    Начать можно вот с чего: подключитесь к контроллеру, перейдите на вкладку Мониторинг компонента Конфигурация задач и сбросьте статистику по задачам (в момент загрузки проекта там будут "выбросы", которые портят картину). После этого периодически смотрите на максимальное время цикла/джиттер и сравнивайте их с заданным интервалом вызова.

  6. #4436

    По умолчанию

    tasktime.png

    Такие цифры получаю в среднем, но иногда есть обращения к диску через SysFileOpen,SysFileWrite,SysFileClose, в этот момент цикл до 18,5мс, что все равно ниже 20мс (период вызова MainTask), да и таймер настроен на 1000мс, восприимчивость 10, не должен срабатывать.

  7. #4437
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tyura Посмотреть сообщение
    tasktime.png

    Такие цифры получаю в среднем, но иногда есть обращения к диску через SysFileOpen,SysFileWrite,SysFileClose, в этот момент цикл до 18,5мс, что все равно ниже 20мс (период вызова MainTask), да и таймер настроен на 1000мс, восприимчивость 10, не должен срабатывать.
    Omitted watchdog срабатывает еще в том случае, если время выполнения задачи более чем в 2 раза превышает интервал ее вызова.
    Т.е. для вашего случая - это 40 мс.
    18.5. мс - это лишь то, что вы увидели в конкретный момент времени (и для интервала в 20 мс - это очень много) - похоже, бывают и более значительные "всплески".

    Джиттер в 300 мс - это свидетельство, мягко говоря, очень плохой ситуации с временем выполнения.

    Для начала можно исключить операции с файлами и посмотреть, будет ли срабатывать watchdog без них.

  8. #4438

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    TrendError.jpg

    что где почистить?

  9. #4439

  10. #4440

    По умолчанию

    Ок, спасибо, это может быть следствием того, что я скопировал один тренд на другую мнемосхему?

Страница 444 из 708 ПерваяПервая ... 344394434442443444445446454494544 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •