Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #2671

    По умолчанию

    Я связывал многократно. Проблема одна - по RS485 он не работает с некоторыми контроллерами, а по RS232 все хорошо.

  2. #2672
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    567

    По умолчанию

    А с ПЛК210 будет он работать?
    kipiaplc.ru - приходите, будет интересно...

  3. #2673

    По умолчанию

    По rs232 точно будет. По rs485 не знаю.

  4. #2674

    По умолчанию

    Уважаемые специалисты, ткните носом. Codesys 3.5 управление вент. установкой. Включение и выключение по одному и тому же регистру modbus. Как сделать переключение вкл-выкл в визуализации через клавишный выключатель, при этом при старте контроллера читать актуальное состояние. С обычной кнопкой проблем особых нет. Статус и включение можно разделить. А через клавишный выключатель не получается.
    Последний раз редактировалось MechMan; 14.09.2020 в 16:17.

  5. #2675
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MechMan Посмотреть сообщение
    Уважаемые специалисты, ткните носом. Codesys 3.5 управление вент. установкой. Включение и выключение по одному и тому же регистру modbus. Как сделать переключение вкл-выкл в визуализации через клавишный выключатель, при этом при старте контроллера читать актуальное состояние. С обычной кнопкой проблем особых нет. Статус и включение можно разделить. А через клавишный выключатель не получается.
    Добрый день.
    Покажите, что вы делаете и что именно не получается.

  6. #2676

    По умолчанию

    Да не то что бы не получается, я в принципе не понимаю как это сделать.
    Рис1.jpg
    Создано 2 канала.
    В программе есть переменная.

    Vent_Room1_On_Status: BOOLEAN;

    Хотелось бы выполнить задачи:
    1. Считать состояние установки при старте контролера (и делать это постоянно).
    2. В визуализации используя клавишный выключатель реализовать передачу команды на включение установки и соответственно чтобы его положение изменилось на "Включено"
    3. При выключении установки с ее пульта изменить состояние в визуализации на выключено.

    С обычной кнопкой это получается без проблем, там событий много обрабатывается. А у клавишного выключателя только привязка к одной переключаемой переменной.

  7. #2677
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Если с обычной кнопкой все получается - то поверх клавишного выключателя расположите элемент Невидимый ввод (из группы Стандартные элементы управления).
    На него повесьте все события, а выключатель будет использоваться только для индикации состояния переменной.

  8. #2678

    По умолчанию

    Спасибо огромное!
    Еще вопрос. Поправьте если я не прав.
    При использовании тригерной переменной для канала modbus, ее необходимо вернуть в значение false Это можно сделать с помощью блока типа TON. Какая должна быть задержка? Не менее длины цикла основной программы?

  9. #2679
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MechMan Посмотреть сообщение
    Спасибо огромное!
    Еще вопрос. Поправьте если я не прав.
    При использовании тригерной переменной для канала modbus, ее необходимо вернуть в значение false Это можно сделать с помощью блока типа TON. Какая должна быть задержка? Не менее длины цикла основной программы?
    Если работа с триггерной переменной производится в задаче цикла шины (см. здесь п. 4) - то достаточно сгенерировать единичный импульс через R_TRIG.

    Универсальный вариант, который позволяет не зависеть от особенностей работы драйверов и настроек проекта - это циклически читать значение, которое записывается по триггеру.
    Если считанное значение равно заданному, то триггер точно можно сбросить.

  10. #2680

    По умолчанию

    Евгений, невидимый ввод отлично работает, спасибо!
    Видимо вопрос правильнее было помещать в визуализацию...
    При наложении элементов друг на друга, фокус ввода всегда на верхнем элементе, на нижний событие уже не попадет?

Страница 268 из 699 ПерваяПервая ... 168218258266267268269270278318368 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •