    Доброго дня,продолжу задавать глупые вопросы ...Код PLC_PRG:


    IF GVL.Read THEN //кнопка для чтения ,устанавливается в визуализации в TRUE
    MB_Fan_Read_1 (
    Ip_DataConv:='192.168.0.7',
    Start_Adress:=StartAdresRead);
    GVL.Read:=FALSE; //сброс кнопки после чтения...

    Смысл кода: при нажатии на кнопку выполнить MB_Fan_Read_1 и после чтения сбросить кнопку в FALSE....почемуто данные не читаются....


    если сделать вот так :
    MB_Fan_Read_1 (
    Ip_DataConv:='192.168.0.7',
    Start_Adress:=128);

    без каких либо условий ,то все работает прекрасно...
    понимаю что что то делаю не правильно но не могу понять что....Прошу помощи знатоков..

  3. #3203
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим Ульянов Посмотреть сообщение
    Доброго дня,продолжу задавать глупые вопросы ...Код PLC_PRG:


    IF GVL.Read THEN //кнопка для чтения ,устанавливается в визуализации в TRUE
    MB_Fan_Read_1 (
    Ip_DataConv:='192.168.0.7',
    Start_Adress:=StartAdresRead);
    GVL.Read:=FALSE; //сброс кнопки после чтения...

    Смысл кода: при нажатии на кнопку выполнить MB_Fan_Read_1 и после чтения сбросить кнопку в FALSE....почемуто данные не читаются....


    если сделать вот так :
    MB_Fan_Read_1 (
    Ip_DataConv:='192.168.0.7',
    Start_Adress:=128);

    без каких либо условий ,то все работает прекрасно...
    понимаю что что то делаю не правильно но не могу понять что....Прошу помощи знатоков..
    А вы уверены, что MB_Fan_Read_1 выполняется за 1 цикл ПЛК?

  4. #3204

    По умолчанию

    Да пока писал сам об этом и подумал....тоесть стоит перенести все это PLC_PRG...? или как можно вынести куски кода которые будут вызываться часто в отдельные файлы?

  5. #3205
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим Ульянов Посмотреть сообщение
    Да пока писал сам об этом и подумал....тоесть стоит перенести все это PLC_PRG...? или как можно вынести куски кода которые будут вызываться часто в отдельные файлы?
    Можно добавить в ФБ вход управления (обычно его называют xExecute), по переднему фронту которого будет происходить однократное выполнение нужного действия.
    Соответственно, на этот вход вы присвоите вашу переменную GVL.Read.

  6. #3206

    По умолчанию

    где бы про это почитать подробнее ...или можете пример привести как это оформить?

    FUNCTION_BLOCK INTERNAL MB_Fan_Read
    VAR_INPUT
    Ip_DataConv: STRING;
    Start_Adress: UINT;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    TcpClientError: BOOL ;
    END_VAR
    VAR
    fbTcpClient: OCL.TCP_Client;
    fbReadRequest: OCL.MB_TcpRequest;
    awReadData: ARRAY [0..32] OF WORD;


    eState: STATE_MB;

    fbTon: TON;
    xWriteToSlave: BOOL;

    END_VAR


    CASE eState OF

    STATE_MB.CONNECTING:
    fbTon (IN :=TRUE, PT := T#5S);
    fbTcpClient
    (
    xEnable := TRUE ,
    tTimeout := T#5S,
    sIpAddr := Ip_DataConv,
    uiPort :=502
    );

    IF fbTcpClient.xActive THEN
    eState := STATE_MB.READ;
    END_IF

    IF fbTcpClient.xError OR fbTon.q THEN
    fbTcpClient(xEnable :=FALSE);
    fbTon(IN :=FALSE);
    TcpClientError :=TRUE;
    END_IF

    STATE_MB.READ:
    fbReadRequest
    (
    xExecute :=TRUE,
    tTimeout :=T#50MS,
    usiRetry :=3,
    hConnection := fbTcpClient.hConnection,
    xIsRtuOverTcpMode :=FALSE,
    usiUnitId :=1,
    eFuncCode :=OCL.MB_FC.READ_INPUT_REGISTERS,
    uiDataAddr:=Start_Adress, // Начальный регистр
    uiDataCount:=32,// колво регистров в запросе
    pData:=ADR (awReadData),
    szSize:=SIZEOF (awReadData)
    );

    IF fbReadRequest.xDone OR fbReadRequest.xError THEN
    fbReadRequest(xExecute := FALSE);

    ELSE
    eState := STATE_MB.CONNECTING;
    END_IF


    END_CASE

    GVL.Read:=FALSE;

  7. #3207

  8. #3208

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    почитал и понял что на это у меня уйдет месяц...перенес в PLC_PRG...все равно он не выполняется по кнопке....

  9. #3209

    По умолчанию

    Добрый день.
    Не могу победить переменную TOD...
    ПЛК200, весь софт актуализирован.
    Код (эмуляция часов, для отладки перехода в следующие сутки). Это один из кусков эмулятора.

    VAR
    dtime_FD: BOOL;
    t_w_on_FD: TOD := TOD#22:00:00;
    c_time_TOD: TOD := TOD#00:00:00;
    Timer_FD: TON;
    cnt: WORD:=0;
    END_VAR

    Timer_FD(IN:=TRUE,PT:=T#200MS);
    IF Timer_FD.Q THEN
    c_time_TOD:=c_time_TOD +T#10M;
    Timer_FD(IN:=FALSE);
    END_IF

    IF t_w_on_FD <= c_time_TOD THEN
    dtime_FD := TRUE;
    cnt := cnt+1;
    END_IF



    Вроде как TOD не может быть больше 23:59:59, следовательно - должны получить кольцо 00:00:00 / 23:59:59.
    НО, условие: t_w_on_FD <= c_time_TOD выполняется только один раз. После первого перехода через ноль часов c_time_TOD всегда больше t_w_on_FD.

    Если добавить:
    IF c_time_TOD >= TOD#23:59:59 THEN
    c_time_TOD := (c_time_TOD - T#23H59M59S);
    END_IF
    то все начинает работать.

    Это проявляется (естественно) и при добавлении к TOD#22:00:00 допустим T#4H00M.
    Полученные TOD#02:00:00 всегда больше (при сравнении) исходных TOD#22:00:00
    Такое ощущение, что существует признак переполнения, и он учитывается компилятором....

    Если использовать TIME, добавленный день виден и убирается, когда надо. Но везде в коде использовал TOD.
    Когда понадобилось в алгоритмы добавить работу оборудования по таймеру с переходом через сутки, ничего не заработало...
    Чего скажете, это косяк софта или я чего-то недопонимаю?
    Можно как-то сбросить это суточное переполнение в TOD (без всяких сравнений) или проще перелопатить свой код под TIME?

  10. #3210

    По умолчанию

    2021-06-02_07-28-26.png
    Когда TOD в вашем случае равен 1h то внутри там на самом деле уже 25h. На самом деле если код немного по другому написать то компилятор будет отчаянно ругаться на операции сложения TOD и TOD например если сумма больше 24h.

Страница 321 из 708 ПерваяПервая ... 221271311319320321322323331371421 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •