Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #1771

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Указал, но почему то кнопочки Параметры нет, только добавился дополнительный вход FB

  2. #1772

  3. #1773

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Запутался...
    CODESYS 3.5, подключил библиотеку OSCAT BASIC. Могу обращаться к элементам библиотеки через префикс OSCAT_BASIC, например OSCAT_BASIC.CYCLE_TIME. А что нужно сделать чтобы обращаться без префикса?
    Спасибо!

  4. #1774
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Салихов Ильдар Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Запутался...
    CODESYS 3.5, подключил библиотеку OSCAT BASIC. Могу обращаться к элементам библиотеки через префикс OSCAT_BASIC, например OSCAT_BASIC.CYCLE_TIME. А что нужно сделать чтобы обращаться без префикса?
    Спасибо!
    Попробуйте так: Проект - Информация проекта - Свойства, найдите свойство LanguageModelAttribute и удалите у него значение Qualified Access Only.

  5. #1775
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2018
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Объявите в визуализации переменную в которой будете хранить ссылку на экземпляр и далее в текстовом поле используйте эту ссылку как указатель на экземпляр объекта. Таким образом имя экземпляра придется передать один раз на всю визуализацию. Еще проще никак, это противоречит ООП.
    Объясните, пожалуйста, чуть подробнее. Я объявил указатель, сразу присвоил ему адрес нужного мне экземпляра. Но как ни обращайся к свойству, выдаёт ошибку.

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Установки проекта - Визуализация - Доп. настройки - Активировать обработку свойств во всех свойствах элементов
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.10.0
    Спасибо, этот вариант работает.

  6. #1776

    По умолчанию

    Возникла необходимость адресовать биты в переменной word. Знаю, что можно использовать вариант Имя_переменной.Номер_бита, но это не совсем удобно, невозможно применять в циклах с адресацией через счётчик i. Пробовал через UNION, но оказалось, что тоже такое объединение не работает:
    TYPE Bool_Word :
    UNION
    Value:Word
    BitArray:ARRAY [0..15] OF BOOL;
    END_UNION
    END_TYPE

    Такое объединение почему-то не работает. Ошибку не выдаёт, но и не объединяет... Переменные ведут себя независимо.
    Есть ещё варианты?
    Последний раз редактировалось Sergeba; 30.12.2018 в 18:00.

  7. #1777

  8. #1778

    По умолчанию

    В своих проектах использую глобальные переменные, а в слова упаковываю и распаковываю по маскам

    Запись из бита в булевую переменную:
    IF (BURN_CMD AND 4)<>0 THEN TEN_OUT_R:=TRUE; END_IF;
    IF (BURN_CMD AND 8)<>0 THEN TEN_OUT_R:=FALSE; END_IF;
    Обратно:
    IF TEN_OUT THEN BURN1_TMP1:=BURN1_TMP1 OR 1; ELSE BURN1_TMP1:=BURN1_TMP1 AND NOT 1; END_IF;(**)
    Последний раз редактировалось krollcbas; 30.12.2018 в 23:08.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  9. #1779

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста где искать блок управления трехходовым краном в Codesys3.5. Уже все библиотеки перерыл.

  10. #1780

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gribanin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста где искать блок управления трехходовым краном в Codesys3.5. Уже все библиотеки перерыл.
    Отправил вам свой ФБ в личку.

Страница 178 из 699 ПерваяПервая ... 78128168176177178179180188228278678 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •